Тема: Допускается ли прокладка кабеля в земле в ПВХ гофре?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    допустима ли прокладка кабеля ВВГнгLS 3х1.5 в земле в ПВХ гофре?
    В газонной части можете проложить кабель в гофрированной ПВХ трубе.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Греющий кабель недостаточно длинный чтобы охватить всю трубу, поэтому таких кабелей на трубе несколько, к каждому нужно подвести электричество.
    Совместная прокладка греющего кабеля с кабелем ВВГнг-LS запрещена.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Трубы идут на грубине пол метра в земле. Как подвести к ним электричество?
    Подводите кабелем, а дальше через муфту переходите на греющий. Только муфту желательно устанавливать выше уровня земли, в сливной трубе, а не в трубе, которая в земле.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    В газонной части можете проложить кабель в гофрированной ПВХ трубе.
    А не в газонной?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Подводите кабелем, а дальше через муфту переходите на греющий. Только муфту желательно устанавливать выше уровня земли, в сливной трубе, а не в трубе, которая в земле.
    Греющий кабель обматывает по спирали сливную трубу, поэтому муфты расположить внутри сливной трубы невозможно. Если труба длиной 20 метров, там 4 греющих кабеля на всем протяжении, заканчивается один, начинается другой, поэтому подведено четыре питающих кабеля, всё под землей в гофре, муфты тоже под землей... Как Вы представляете себе муфты соединения питающего и греющего кабеля выше уровня земли?

    Вопрос в общем то просто про ПВХ, ее в земле нормально прокладывать, ничего с ней не будет? Копать естественно никто там ничего не будет, водопровод же идет и все такое...

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А не в газонной?
    Где именно?
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Греющий кабель обматывает по спирали сливную трубу, поэтому муфты расположить внутри сливной трубы невозможно.
    Греющий кабель прокладывают внутри трубы.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как Вы представляете себе муфты соединения питающего и греющего кабеля выше уровня земли?
    Их устанавливают на стене дома в распаечных коробках, а от распаечной коробки в сливную трубу уходит греющий кабель. Можно установить распаечную коробку в земле, но её рекомендуется заливать эпоксидной смолой.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Где именно?
    Любой участок земли, который не относится к газону, например под проселочной дорогой, или под тропинкой, в прилегающем лесу?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Греющий кабель прокладывают внутри трубы.
    Способы прокладки есть разные, в том числе снаружи трубы!!!

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Их устанавливают на стене дома в распаечных коробках, а от распаечной коробки в сливную трубу уходит греющий кабель. Можно установить распаечную коробку в земле, но её рекомендуется заливать эпоксидной смолой.
    Как я уже писал - греющий кабель не большой длины, а следовательно от дома до конца трубы его не хватит, поэтому их проложено несколько, один закончился, второй начался, и если первый идет от дома, то второй идет от середины трубы и т.п. То есть прямо к нему нужно подвести электричество...

    Можно конечно и распаечную коробку туда поставить, но чем плохо обжать через гильзы и в термоусадку все посадить?
    В общем то меня интересовало только можно ли подводить электрический кабель под землей в ПВХ гофре, нет ли запрета в каких либо документах?!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Любой участок земли, который не относится к газону, например под проселочной дорогой, или под тропинкой?
    Под просёлочной дорогой необходимо прокладывать в асбестоцементных трубах, под тропинкой можно проложить в трубе ПВХ, если лес Ваша собственность.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Способы прокладки есть разные, в том числе снаружи трубы!
    Не спорю, но не вижу необходимости обогревать землю вокруг трубы. Большая часть энергии будет тратиться впустую. Хотя хозяин-барин.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как я уже писал - греющий кабель не большой длины, а следовательно от дома до конца трубы его не хватит, поэтому их проложено несколько, один закончился, второй начался, и если первый идет от дома, то второй идет от середины трубы и т.п. То есть прямо к нему нужно подвести электричество
    Можно и так, главное чтобы греющий кабель 1 линии был на достаточном расстоянии от питающих кабелей других последующих греющих кабелей. Расстояние должно быть таким, чтобы предотвратить кабель от дополнительного нагрева изоляции кабеля от греющих кабелей.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можно конечно и распаечную коробку туда поставить, но чем плохо обжать через гильзы и в термоусадку все посадить?
    Необходимо обеспечить надёжную оболочку для места соединения, которая будет стойкая к повышенным температурам.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В общем то меня интересовало только можно ли подводить электрический кабель под землей в ПВХ гофре, нет ли запрета в каких либо документах?
    Надо рассматривать каждую линию индивидуально. В одном месте можно в ПВХ, в другом (проезжая часть), только в асбестоцементной трубе, в третьем только обкладывать кирпичом.

  6. #6
    VIPer
    Гость
    Прочитал вот это:

    ПУЭ 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

    Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

    При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

    Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.

    Правильные ли выводы я сделал?
    Кабель 220В можно проложить в земле, при этом он должен быть механически защищен, или закопан на глубину более 1 м.
    При этом механическая защита должна быть только в тех местах где возможны раскопки?
    То есть если я буду прокладывать кабель в земле в ПВХ гофре у себя на дачном участке, я могу не защищать его никак?
    А зимой его не разорвет?
    Больше не нашел ничего что регламентировало бы прокладку кабеля в земле, как можно и как нет...
    А ПВХ вообще гниет же в земле помоему?