Тема: Расчет нагрузок по проекту

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Расчет нагрузок по проекту

    Проясните подалуйста, по возможности "разжуйте" попонятнее...
    На любом электрическом проекте есть таблица расчета нагрузок, вот вопрос что за параметры в ней пишут и как их вычисляют
    РасНагр.jpg

    Рном - номинальная потребляемая мощность одной точки вероятно
    Кол-во - количество точек вероятно
    Ру - потребляемая можность по линии

    А вот что дальше за параметры - для меня загадка
    Подскажите, хочется научиться делать правильные расчеты

    Спасибо за понимание!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На любом электрическом проекте есть таблица расчета нагрузок, вот вопрос что за параметры в ней пишут и как их вычисляют
    Не видно Вашу таблицу

    Рр = Кс х Ру, где
    Рр - расчетная мощность в кВт,
    Кс - коэффициент спроса,
    Ру - установленная мощность в кВт.
    Iр = Рр / U, где
    Iр - расчетное значение тока,
    U - рабочее напряжение сети.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не видно Вашу таблицу

    Рр = Кс х Ру, где
    Рр - расчетная мощность в кВт,
    Кс - коэффициент спроса,
    Ру - установленная мощность в кВт.
    Iр = Рр / U, где
    Iр - расчетное значение тока,
    U - рабочее напряжение сети.

    Сайт сам сжимает так (((


    У меня еще есть параметры
    Cos
    tg
    Qp(кнар)
    Sp(КВА)

    Как определяется коэффициент спроса?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 05.04.2013 в 02:24.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вам надо ознакомиться с СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    6. РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам надо ознакомиться с СП 31-110-2003
    Ознакомился, теперь не могу найти ответ почему в таблице гр 4,5,9 имеют Кс меньше 1?
    Я в СП вообще не нашел ответа как выбрать коэффициент спроса на конкретную группу потребителей, в СП везде речь идет об объекте в целом, с эл. плитой или без нее...
    То есть по хорошему Кс везде нужно поставить 1 и хуже от этого не будет?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я в СП вообще не нашел ответа как выбрать коэффициент спроса на конкретную группу потребителей, в СП везде речь идет об объекте в целом, с эл. плитой или без нее...
    Можете так же почитать "УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК" РТМ 36.18.32.4-92*, введен взамен "Указаний по расчету электрических нагрузок", шифр М788-1068, 1990 г.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    УЖАС! Сколько писанины с формулами... Голову свернуть можно, уверен что никто ничего не считает по этим формулам...
    Как то проще все должно быть

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как то проще все должно быть
    А попроще можно почитать в "РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ" (А.В.Кабышев, С.Г.Обухов)

    ВВЕДЕНИЕ
    Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических и электромеханических специальностей. В нем подобран обширный справочный материал по проектированию электроснабжения объектов, необходимый для выполнения индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ.

    1.2. Коэффициенты спроса, использования и максимума
    Значения коэффициентов использования, спроса и максимума для различных электроприемников определены из опыта эксплуатации и при проектировании принимаются по справочным материалам – табл.1.6-1.8.
    Величина коэффициента спроса Кс может быть принята по таблице 1.9 в зависимости от величины коэффициента использования Ки для данной группы приемников (таблица 1.9 составлена для среднего коэффициента включения, равного 0,8).

прочая информация