На любом электрическом проекте есть таблица расчета нагрузок, вот вопрос что за параметры в ней пишут и как их вычисляют
Не видно Вашу таблицу
Рр = Кс х Ру, где
Рр - расчетная мощность в кВт,
Кс - коэффициент спроса,
Ру - установленная мощность в кВт.
Iр = Рр / U, где
Iр - расчетное значение тока,
U - рабочее напряжение сети.
Рр = Кс х Ру, где
Рр - расчетная мощность в кВт,
Кс - коэффициент спроса,
Ру - установленная мощность в кВт.
Iр = Рр / U, где
Iр - расчетное значение тока,
U - рабочее напряжение сети.
Сайт сам сжимает так (((
У меня еще есть параметры
Cos
tg
Qp(кнар)
Sp(КВА)
Как определяется коэффициент спроса?
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 05.04.2013 в 02:24.