    установка муфт

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, через какое расстояние допускается установка соединительных муфт на КЛ 0,4 кВ для четырех жильного кабеля АПвБбШп?
    Или это не регламентируется?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Расстояние не регламентируется, а допустимое количество муфт ограничено.
    ПУЭ, п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.;
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.;
    - для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.;
    - для одножильных кабелей 2 шт.
    Для кабельных линий 110 - 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
    Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

  3. #3
    mudric
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Расстояние не регламентируется, а допустимое количество муфт ограничено.
    ПУЭ, п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.;
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.;
    - для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.;
    - для одножильных кабелей 2 шт.
    Для кабельных линий 110 - 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
    Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
    так тут для трехжильных, а я хотел узнать для четырехжильных

    или тут разницы нет?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от mudric Посмотреть сообщение
    так тут для трехжильных, а я хотел узнать для четырехжильных

    или тут разницы нет?
    Разницы нет, но следует обратить внимание в этом пункте на фразу "Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий"

  5. #5
    mudric
    Гость
    спасибо за ответы

  6. #6
    fill300
    Гость
    вопрос по теме, а для м ремонта кабельной линии есть ограничение по установке муфт? или на каком минимальном расстоянии от друг друга муфты должны располагаться?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Нет таких норм, здесь необходимо смотреть, насколько надёжна будет кабельная линия, если на неё установят муфты через метр. При решении выполнить ремонт или замену кабеля, необходимо руководствоваться не только экономической составляющей, но и сроком эксплуатации. Когда её ввели в эксплуатацию, причина повреждения, состояние изоляции и т. д.

  8. #8
    fill300
    Гость
    Спасибо за ответ))

  9. #9
    serg934
    Гость
    ситуация следующая: одножильный кабель ВВГнг 5х(1х50) кв.мм длина линии 350 метров. Физически не возможно протянуть не разрезая. Падение напряжения по расчету 8,5%.вопрос: какое количество муфт я могу установить? по условиям прокладки мне необходимо 3 муфты.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от serg934 Посмотреть сообщение
    Физически не возможно протянуть не разрезая
    Почему не получается? Сколько поворотов? Опишите условия прокладки. Мы прокладывали неразрывно кабель ВВГнг 5х240 с пятью поворотами.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения