    Расстояние не регламентируется, а допустимое количество муфт ограничено.
    ПУЭ, п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.;
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.;
    - для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.;
    - для одножильных кабелей 2 шт.
    Для кабельных линий 110 - 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
    Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

  2. #2
    mudric
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Расстояние не регламентируется, а допустимое количество муфт ограничено.
    ПУЭ, п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.;
    - для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.;
    - для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.;
    - для одножильных кабелей 2 шт.
    Для кабельных линий 110 - 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
    Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
    так тут для трехжильных, а я хотел узнать для четырехжильных

    или тут разницы нет?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от mudric Посмотреть сообщение
    так тут для трехжильных, а я хотел узнать для четырехжильных

    или тут разницы нет?
    Разницы нет, но следует обратить внимание в этом пункте на фразу "Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий"

  4. #4
    mudric
    Гость
    спасибо за ответы

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения