Тема: Ввод кабеля СИП

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Timblaand11
    Гость

    Ввод кабеля СИП

    Друзья, добрый день! Новичок в этом вопросе поэтому требуется консультация.

    В общем, нужно от существующей опоры подключить часть жилого дома, причем ввод осуществить с одной стороны, а счетчик установить с другой стороны на фасаде (при этом кабель пойдет по чердаку, возможно ли это?)

    Расскажите как это должно выглядеть!

    Лично, я вижу так, делаем ввод от опоры (тут вопрос что именно ставится на вводе) и далее тянем к счетчику (БЗУМ)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    В общем, нужно от существующей опоры подключить часть жилого дома, причем ввод осуществить с одной стороны, а счетчик установить с другой стороны на фасаде (при этом кабель пойдет по чердаку, возможно ли это?)
    А кто решил выполнить ввод с одной стороны, а прибор учета электроэнергии на другой стороны, да ещё и на улице? Через чердак прокладывать нельзя, только по фасаду или через дом.

  3. #3
    Timblaand11
    Гость
    Да никто пока не решил, просто так просят сделать, а можно пункт норм по которым нельзя по чердаку тянуть! А на улице это у нас в регионе такое требование от электросетей, в щитке, но на фасаде!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    Да никто пока не решил, просто так просят сделать
    Кто просит так сделать? Заказчик?
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    а можно пункт норм по которым нельзя по чердаку тянуть!
    ПУЭ, п. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
    Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях:
    - зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях.

    п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    А на улице это у нас в регионе такое требование от электросетей, в щитке, но на фасаде!
    Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?

  5. #5
    Timblaand11
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Кто просит так сделать? Заказчик?
    да

    просто ему удобней счетчик с той стороны фасады поставить с противоположной той куда вводится СИП

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    А на улице это у нас в регионе такое требование от электросетей, в щитке, но на фасаде!
    Это незаконное требование.
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    просто ему удобней счетчик с той стороны фасады поставить с противоположной той куда вводится СИП
    Если ему так удобнее, то прокладывайте СИП в трубе по фасаду дома или устанавливайте дополнительные опоры на участке.

  7. #7
    Timblaand11
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если ему так удобнее, то прокладывайте СИП в трубе по фасаду дома или устанавливайте дополнительные опоры на участке.
    да думаю объясню ему ситуацию - поставит счетчик при вводе, про незаконность требования спасибо за разъяснение, все прочитал, будем думать как бороться с энергосетями.

    еще вопрос - есть ли какой то типовой проект, чтобы посмотреть спецификацию на ввод кабеля СИП

  8. #8
    Timblaand11
    Гость
    так что по поводу спецификации есть у кого нибудь пример?

  9. #9
    Timblaand11
    Гость
    Приняли решение прокладывать по фасаду, скажите обязательно в трубе прокладывать?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    Приняли решение прокладывать по фасаду, скажите обязательно в трубе прокладывать?
    Можете проложить в гофрированной трубе, лишь бы это было сделано красиво и не портило внешнего вида фасада здания. Дом деревянный или кирпичный? На каком расстоянии от земли решили прокладывать кабель? При прокладки кабеля до 2 метров от земли (пола), его потребуется защитить от механических повреждений, то есть проложить в металлической трубе или защитить его швеллером. Если же выше 2 метров, то достаточно будет гофрированного шланга.