Тема: Ввод кабеля СИП

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Timblaand11
    Гость
    Да никто пока не решил, просто так просят сделать, а можно пункт норм по которым нельзя по чердаку тянуть! А на улице это у нас в регионе такое требование от электросетей, в щитке, но на фасаде!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    Да никто пока не решил, просто так просят сделать
    Кто просит так сделать? Заказчик?
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    а можно пункт норм по которым нельзя по чердаку тянуть!
    ПУЭ, п. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
    Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях:
    - зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях.

    п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    А на улице это у нас в регионе такое требование от электросетей, в щитке, но на фасаде!
    Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?

  3. #3
    Timblaand11
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Кто просит так сделать? Заказчик?
    да

    просто ему удобней счетчик с той стороны фасады поставить с противоположной той куда вводится СИП

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    А на улице это у нас в регионе такое требование от электросетей, в щитке, но на фасаде!
    Это незаконное требование.
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    просто ему удобней счетчик с той стороны фасады поставить с противоположной той куда вводится СИП
    Если ему так удобнее, то прокладывайте СИП в трубе по фасаду дома или устанавливайте дополнительные опоры на участке.

  5. #5
    Timblaand11
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если ему так удобнее, то прокладывайте СИП в трубе по фасаду дома или устанавливайте дополнительные опоры на участке.
    да думаю объясню ему ситуацию - поставит счетчик при вводе, про незаконность требования спасибо за разъяснение, все прочитал, будем думать как бороться с энергосетями.

    еще вопрос - есть ли какой то типовой проект, чтобы посмотреть спецификацию на ввод кабеля СИП

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Timblaand11 Посмотреть сообщение
    про незаконность требования спасибо за разъяснение, все прочитал, будем думать как бороться с энергосетями.
    Советую ознакомиться с решением Арбитражного суда по установке на улице приборов учета электроэнергии.