    Какой прокладывать кабель в земле?

    Максимальная мощность потребителей 55 кВт. 380 В. Протяженность кабеля ввода в дом 50 м в земле. Какой кабель медный (марка, обозначение) лучше всего использовать для этой цели?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Расчет токовых нагрузок:
    55000/380/1,73=83,66 А
    Открываем ГОСТ Р 53769-2010, таблицу 19, и выбираем кабель соответствующего сечения.


    По таблице выбираем кабель сечением 16 мм2.

    Расчет потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Потери напряжения в кабеле с медными жилами сечением 16 мм2 при длине кабельной линии 50 метров считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (55*50)/(16*83)=2750/1328= 2,1%, что соответствует требованиям.

    Для прокладки кабеля в земле используют преимущественно бронированный кабель. Вам подойдёт ВБбШв.
    В итоге расчетов получаем кабель ВБбШв 4х16 или 5х16, в зависимости от того, откуда осуществляется электроснабжение.

  3. #3
    Elktrik
    Гость
    15кВт 380В прокладка в земле получается, достаточно 5х1.5?верно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    15кВт 380В прокладка в земле получается, достаточно 5х1.5?верно?
    Достаточно, но желательно взять с запасом 5х2,5.

  5. #5
    Elktrik
    Гость
    Кстати,если частично кабель будет проходить по воздуху какие поправки надо сделать?если какой-то коэффициент?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А марка кабеля ВБбШв сечением 2.5 бывает?просто на нескольких сайтах кабельной продукции посмотрел и ниже,чем сечение 10 не нашёл что-то...
    Наберите по поиску и найдёте в свободной продаже не только ВБбШв 5х2.5, но и ВБбШв 5х1,5.
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    а какой марки ещё кабел.линии можно прокладывать в земле?
    Можете проложить кабель ВВГ, но необходимо знать, где прокладывается кабельная линия (под автодорогой, в газонной части и т. д.). Смотрите рабочий проект ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ А5-92
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Кстати,если частично кабель будет проходить по воздуху какие поправки надо сделать?если какой-то коэффициент?
    Смотря какая часть.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Кстати,если частично кабель будет проходить по воздуху какие поправки надо сделать?если какой-то коэффициент?
    ПУЭ, 1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

  8. #8
    Elktrik
    Гость
    Спасибо... А марка кабеля ВБбШв сечением 2.5 бывает?просто на нескольких сайтах кабельной продукции посмотрел и ниже,чем сечение 10 не нашёл что-то... а какой марки ещё кабел.линии можно прокладывать в земле?

  9. #9
    Elktrik
    Гость
    Спасибо большое,буду искать...