Тема: Выбор кабеля по термической стойкости

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Алена
    Гость

    Выбор кабеля по термической стойкости

    Здравствуйте! Прошу помочь по вопросу выбора кабеля по термической стойкости, определить Smin. тер.,т.е формула и где для нее что брать (справочник, паспорт. данные и т.д.) Видела, что считают по разному, очень хочется что-нибудь попроще.

    Например видела ф-лу: Smin=(I/C) х Vtф (V-это корень), где
    С-имперический коэффициент=91 для кабелей 6,10кВ (но откуда это???)
    tф-фиктивное время (сколько брать, откуда)
    Но это не факт, что верно, хотя по простоте мне нравится.
    Очень буду благодарна за помощь.

  2. #2
    Алена
    Гость
    Люди умнейшие и добрейшие, АУ? Я нашла очень доступный материал Информационный вестник №3(14) , вот только у нас в ТУ нет данных по току и времени срабатывания, и что же делать спец.запрос в электросетевую компанию? Может как-то еще можно посчитать?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Алена, посмотрите в ГОСТ Р 52736-2007 Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания
    6.3. Проверка проводников на термическую стойкость при коротком замыкании