Здравствуйте! Прошу помочь по вопросу выбора кабеля по термической стойкости, определить Smin. тер.,т.е формула и где для нее что брать (справочник, паспорт. данные и т.д.) Видела, что считают по разному, очень хочется что-нибудь попроще.
Например видела ф-лу: Smin=(I/C) х Vtф (V-это корень), где
С-имперический коэффициент=91 для кабелей 6,10кВ (но откуда это???)
tф-фиктивное время (сколько брать, откуда)
Но это не факт, что верно, хотя по простоте мне нравится.
Очень буду благодарна за помощь.
Люди умнейшие и добрейшие, АУ? Я нашла очень доступный материал Информационный вестник №3(14) , вот только у нас в ТУ нет данных по току и времени срабатывания, и что же делать спец.запрос в электросетевую компанию? Может как-то еще можно посчитать?
Алена, посмотрите в ГОСТ Р 52736-2007 Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания
6.3. Проверка проводников на термическую стойкость при коротком замыкании