    Можно ли в школах устанавливать розетки на потолке?

    Сейчас в школах используют всякого рода проекторы, которые подвешены на потолке. Соответственно и розетки ставят на потолке. Согласно ПУЭ этого делать нельзя. Но ведь ставят! Прошу совета, как к такому относиться при проведении визуального осмотра?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вы обязаны проверять электроустановку на соответствие действующим правилам, нормам и требованиям. А что говорится в ПУЭ? п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8
    м
    .
    А В СП 31-110-2003? п. 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для
    пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8
    м от пола
    .

    То есть, в соответствии с действующими требования, розетки в школах должны быть установлены на высоте 1,8 м от пола, и любое несоответствие должно быть отражено в ведомости дефектов.