Можно ли в школах устанавливать розетки на потолке?
Сейчас в школах используют всякого рода проекторы, которые подвешены на потолке. Соответственно и розетки ставят на потолке. Согласно ПУЭ этого делать нельзя. Но ведь ставят! Прошу совета, как к такому относиться при проведении визуального осмотра?
Вы обязаны проверять электроустановку на соответствие действующим правилам, нормам и требованиям. А что говорится в ПУЭ? п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8
м.
А В СП 31-110-2003? п. 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для
пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8
м от пола.
То есть, в соответствии с действующими требования, розетки в школах должны быть установлены на высоте 1,8 м от пола, и любое несоответствие должно быть отражено в ведомости дефектов.