baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Условие селективности при использовании автоматов одного номинала

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Hastelloy
    Гость

    Условие селективности при использовании автоматов одного номинала

    Допустима ли установка автоматов одинакового номинала, но разных характеристик (С - В или D - C) в ящике на столбе и в щитке в доме? Будет ли при этом соблюдено условие селективности?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Когда нет возможности установить автоматические выключатели с разными номиналами, то допускается установка с разными типами (D -С или С - В). Условия селективности будет соблюдена.

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Когда нет возможности установить автоматические выключатели с разными номиналами, то допускается установка с разными типами (D -С или С - В). Условия селективности будет соблюдена.
    А какая связка автоматов будет предпочтительнее при трёхфазном вводе 20А? D-C или C-B.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Для вводный автоматических выключателей D - С, а для групповых С - В.

  5. #5
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Для вводный автоматических выключателей D - С, а для групповых С - В.
    Большое спасибо!

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Кабель проложен в щикатурке,не безопастно будет ли на его установитиь АВ 16А с хар-кой "В",длина линии 12 метров.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Кабель проложен в щикатурке,не безопастно будет ли на его установитиь АВ 16А с хар-кой "В",длина линии 12 метров.
    А какое сечение у проводников кабеля? Если 2,5 мм2 по меди, то ставьте не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 по меди - не более 10 А.

  8. #8
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А какое сечение у проводников кабеля? Если 2,5 мм2 по меди, то ставьте не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 по меди - не более 10 А.
    к сожалению кабель сечением 1,5мм2

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения