Сообщение от Виктор Кабель проложен в щикатурке,не безопастно будет ли на его установитиь АВ 16А с хар-кой "В",длина линии 12 метров. А какое сечение у проводников кабеля? Если 2,5 мм2 по меди, то ставьте не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 по меди - не более 10 А.
Сообщение от Макс А какое сечение у проводников кабеля? Если 2,5 мм2 по меди, то ставьте не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 по меди - не более 10 А. к сожалению кабель сечением 1,5мм2
Сообщение от Виктор к сожалению кабель сечением 1,5мм2 ПУЭ, таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Сечение токопроводящей жилы - 1,5 мм2 - одного трехжильного кабеля - не более 15 А.