baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как подключить Гараж к сети 380 В

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Анатоль
    Гость

    Как подключить Гараж к сети 380 В

    Всем добрый вечер! Подскажите какую систему электросети выбрать в гаражном кооперативе по схеме TN-C-S или TN-S, при следующих исходных данных:
    Имеется своя КТП 400кВт на 380В, ГРШ с центральным автоматом 160А и АВ на линиях№1,2 2х40А, линиях №3,4 2х32А и линии освещения 1х25А; кабель линии №1 4-х жильный медный 16кв; все металлические ворота соеденены металлической шиной имеющей в свою очередь переодическое заземление в грунт.
    Вопрос: как правильно подключить каждый гараж при 1ф-м подключении и 3-х фазном подключении.
    Первый Вариант 1ф подключение:
    сжим по диаметру проводников сети и кабеля ввода в гараж далее проводники N и L1 (чередование L2, L3 по гаражам) через 2Р АВ на 1ф счётчик и далее на автоматы (или УЗО - АВ) по желанию владельцев.
    РЕ проводник (металлическая часть ворот и соединяющая металлическая шина) изначально не соединённая с N КТП заводиться на заземление безопасности всех ЭУ имеющихся в каждом гараже.
    При этом скорее всего получится схема ТТ?
    Второй вариант 3ф подключение:
    сжим по диаметру проводников сети и кабеля ввода в гараж далее проводники N и L1,L2,L3 через 4Р АВ на 3ф счётчик и далее на групповое УЗО 4Р после на АВ 2Р распределённые по группам (фазам), а также 3р в зависимости от потребителя и желаний владельца.
    РЕ проводник (металлическая часть ворот и металлическая шина) изначально не соединённая с N КТП заводиться на заземление безопасности всех ЭУ имеющихся в подключаемом гараже.
    Как правильно поступить с РЕ проводником:
    1) Заземлить РЕ проводник на КТП с N и больше его не объеденять?
    2) Занулять РЕ проводник с N проводником перед каждым вводом в гараж (тогда какой использовать АВ 4Р (РЕ проводник не прерывать) или 3Р (РЕ от ГЗШ (металлические ворота) и N (проводника от КТП) независимыми проводниками без прерывания заводятся каждый на свою шину в ВРЩ гаража, кроме того N проводник от КТП подключается на ГЗШ (металлические ворота)?
    Прошу высказаться и если можно поправить. Какую мощность выделить в каждом случае на гараж?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер! Подскажите какую систему электросети выбрать в гаражном кооперативе по схеме TN-C-S или TN-S, при следующих исходных данных:
    Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения

    В настоящем стандарте применена предусмотренная МЭК 364-3-93 электрическая сеть ТТ - заземленная нейтраль со стороны низшего напряжения трансформатора напряжением 6-10/0,4 кВ, непосредственная связь открытых проводящих частей электрооборудования зданий (потребителя) с землей и нулевой рабочий проводник.

    Допускается применение электрической сети ТN-S с заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.

    В качестве дополнительного электрозащитного технического мероприятия использованы устройства защитного отключения. Преимущество электрической сети ТТ состоит в том, что на открытых проводящих частях (на металлических корпусах и каркасах мобильных зданий) электрический потенциал в нормальных условиях работы (при отсутствии замыкания на корпус) всегда равен нулю. Наличие устройств защитного отключения обеспечивает, во-первых, надежное отключение замыкания на корпус и, во-вторых, уменьшает вероятность электропоражения людей, случайно прикоснувшихся к токоведущим частям.

    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Настоящий стандарт устанавливает требования к электроснабжению и электробезопасности мобильных (инвентарных) зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.).

    4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    4.2 Требования к электроснабжению

    4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть ТN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.

    4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109.

    4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:

    - для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;

    - для сетей ТN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.

    При электроснабжении транзитом трех и более (до двенадцати) рядом расположенных зданий наружную электропроводку рекомендуется выполнять трехфазной четырехпроводной (для - сети ТТ) или пятипроводной (для сети ТN-S).

    4.2.4 Однофазные нагрузки рядом расположенных зданий, получающих электроэнергию транзитом от одной и той же наружной электропроводки, следует распределять по фазам равномерно. Разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз в месте присоединения к питающей электрической сети не должна превышать 15%.

    4.2.5 Наружную электропроводку, идущую к зданию, следует присоединять к питающей электрической сети в рядом расположенных жилых и др. зданиях (во вводно-распределительных устройствах, главных, вторичных, групповых, этажных распределительных щитах и в квартирных щитках) или на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ).

    4.2.6 В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети по 4.2.5 должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого эамыкания.

    4.2.7 Ввод в отдельно стоящее здание следует выполнять через крышу в металлической трубе с двойной изоляцией. При этом, если ввод выполняется ответвлением от ВЛ, то на крыше здания должна быть установлена траверса с изоляторами.

    При электроснабжении транзитом двух и более зданий на их стенах должны быть установлены вводные устройства.

    Конструкция вводных устройств - по ГОСТ 19734.

    При подключении через вводное устройство проводов или кабеля и транзитном выводе из него кабеля на устройстве должны быть установлены две металлические трубы с двойной изоляцией. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления или кабеля к вводу и от проводов или кабеля ввода и транзитного вывода до крыши должно быть не менее 0,5 м, а расстояние от проводов или кабеля до поверхности земли - не менее 2,75 м.

    Для предотвращения попадания воды через металлические трубы в здание и вводные устройства трубы должны быть защищены от затекания воды. С этой целью рекомендуется трубы загибать в сторону земли и выполнять сальниковые уплотнения из изоляционного материала.

    Вводы в здания от вводных устройств должны быть выполнены через стены в изоляционных трубах.

    4.2.8 Для подключения транзитной нагрузки зажимы вводных устройств должны быть усилены из расчета десятикратного номинального тока отдельного здания.

    4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.

    4.2.10 Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа.

    Ширина прохода обслуживания в свету перед вводно-распределительными устройствами зданий должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода - не менее 1,9 м по ГОСТ 23274.

    4.2.11 В зданиях следует устанавливать не менее двух розеток: на 6 и 10А, обе с контактом для защитного проводника (последнюю для электроприборов мощностью до 2,2 кВт). Этот контакт должен быть электрически соединен с металлическим корпусом или каркасом здания.

    4.2.12 Подключение зданий к питающей электрической сети должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями энергоснабжающей организации.

    Примечание - Перечень технических требований на подключение электроустановки здания (или зданий) к питающей электрической сети приведен в приложении А.


    4.3 Требования электробезопасности
    4.3.1 Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети ТN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.

    4.3.2 УЗО следует устанавливать согласно 4.2.9.

    4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении r земли более 100 Ом•м допускается увеличение указанной нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

    Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.

    4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R, 0м, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу уставку УЗО по току утечки в амперах.
    R = 12/(1,4 Iу),

    где 12 - значение напряжения прикосновения, В.

    4.3.5 Внутри здания все открытые проводящие части стационарного электрооборудования должны быть соединены:

    - для сети ТТ - заземляющими проводниками с заземляющим устройством, указанным в 4.3.4;

    - для сети ТN-S - защитными нулевыми проводниками с зануленным металлическим корпусом или каркасом здания.

    При этом наименьшие размеры заземляющих или защитных нулевых проводников должны быть установлены в соответствии с таблицей 1.7.1 "Правил устройства электроустановок", утвержденных Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР. В качестве заземляющих или защитных нулевых проводников могут быть также использованы металлические конструкции зданий.

  3. #3
    Анатоль
    Гость
    Эксперт! спасибо за подсказки ГОСТ Р 50669-94; ГОСТ 23274 а также соответствующие выдержки. Однако у меня остались вопросы практической реализации:
    Как правильно поступить с РЕ проводником:
    1) Заземлить РЕ проводник на КТП с N и больше его не объеденять?
    2) Занулять РЕ проводник с N проводником перед каждым вводом в гараж (тогда какой использовать АВ 4Р (РЕ проводник не прерывать) или 3Р (РЕ от ГЗШ (металлические ворота) и N (проводника от КТП) независимыми проводниками без прерывания заводятся каждый на свою шину в ВРЩ гаража, кроме того N проводник от КТП подключается на ГЗШ (металлические ворота)?
    Прошу высказаться и если можно поправить. Какую мощность выделить в каждом случае на гараж?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Однако у меня остались вопросы практической реализации:
    А Вы внимательно читали приведённый ГОСТ? Может прежде чем задавать дополнительные вопросы стоит ознакомиться с ним?
    Читаем, что же в нём написано:

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ.
    Теперь читаем, что такое система заземления TT.

    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    1) Заземлить РЕ проводник на КТП с N и больше его не объеденять?
    Это система заземления TN-S, а Вам необходимо сделать ТТ.
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    2) Занулять РЕ проводник с N проводником перед каждым вводом в гараж
    PEN-проводник. Это система заземления TN-C-S, а Вам необходимо выполнить ТТ.
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Прошу высказаться и если можно поправить. Какую мощность выделить в каждом случае на гараж?
    Всё зависит от выделенной мощности на весь гаражный кооператив. Делите поровну на всех и оставляйте резерв на всякий який, тогда вопросов не будет со стороны членов кооператива.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения