Тема: Как подключить Гараж к сети 380 В

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Анатоль
    Гость
    Эксперт! спасибо за подсказки ГОСТ Р 50669-94; ГОСТ 23274 а также соответствующие выдержки. Однако у меня остались вопросы практической реализации:
    Как правильно поступить с РЕ проводником:
    1) Заземлить РЕ проводник на КТП с N и больше его не объеденять?
    2) Занулять РЕ проводник с N проводником перед каждым вводом в гараж (тогда какой использовать АВ 4Р (РЕ проводник не прерывать) или 3Р (РЕ от ГЗШ (металлические ворота) и N (проводника от КТП) независимыми проводниками без прерывания заводятся каждый на свою шину в ВРЩ гаража, кроме того N проводник от КТП подключается на ГЗШ (металлические ворота)?
    Прошу высказаться и если можно поправить. Какую мощность выделить в каждом случае на гараж?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Однако у меня остались вопросы практической реализации:
    А Вы внимательно читали приведённый ГОСТ? Может прежде чем задавать дополнительные вопросы стоит ознакомиться с ним?
    Читаем, что же в нём написано:

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ.
    Теперь читаем, что такое система заземления TT.

    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    1) Заземлить РЕ проводник на КТП с N и больше его не объеденять?
    Это система заземления TN-S, а Вам необходимо сделать ТТ.
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    2) Занулять РЕ проводник с N проводником перед каждым вводом в гараж
    PEN-проводник. Это система заземления TN-C-S, а Вам необходимо выполнить ТТ.
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Прошу высказаться и если можно поправить. Какую мощность выделить в каждом случае на гараж?
    Всё зависит от выделенной мощности на весь гаражный кооператив. Делите поровну на всех и оставляйте резерв на всякий який, тогда вопросов не будет со стороны членов кооператива.