    Вопрос Ввод ЩУР в эксплуатацию в новостройке

    Добрый день!

    Приобрел кв-ру в новостройке. Многоквартирный дом прошел Госкомисисю (ГК), после этого я выполнил ремонт в своей квартире. На руках все необходимые подписанные акты по электрике.

    На данный момент, в кв-ру заведена только одна фаза от этажного щита. Обратился в управляющую компанию (УК) с просьбой полноценно подключить мою кв-ру к этажному щиту.

    Плноценно подключить означает:
    – подвестивести 3 фазы до квартирного щита от этажного щита;
    – подключить счетчик электроэнергии;

    УК отказывается полноценно подключить мою кв-ру в связи с отсутствием автоматических выключателей и ЩУР-реек в поэтажном щите, мтоивируя это тем, что застройщик еще не установил указанное оборудование в щитках. Замкнутый круг!

    Вопросы:
    1) Имел ли право застройщик сдавать дом ГК без надлежащего электрооборудования?
    2) Имеет ли право УК эксплуатировать "сданный" ГК многоквартирный дом без надлежащего электрооборудования?
    3) Какая инстанция осуществляет надзор за эксплуатацией эл.оборудования в многоквартирных домах?
    4) Имеет ли право УК подключить квартирный щит к этажному щиту напрямую (без автоматических выключателей) на время решения конфликтной ситуации?

    Буду рад адекватным советам.
    Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    Обратился в управляющую компанию (УК) с просьбой полноценно подключить мою кв-ру к этажному щиту
    Обращаться необходимо в письменном виде, словами делу не поможете.
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    УК отказывается полноценно подключить мою кв-ру в связи с отсутствием автоматических выключателей и ЩУР-реек в поэтажном щите, мтоивируя это тем, что застройщик еще не установил указанное оборудование в щитках
    Если управляющая компания приняла дом на обслуживание, то она обязана установить всё необходимое оборудование согласно проекта электроснабжения.
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    3) Какая инстанция осуществляет надзор за эксплуатацией эл.оборудования в многоквартирных домах?
    Энергонадзор и энергоснаб.
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    4) Имеет ли право УК подключить квартирный щит к этажному щиту напрямую (без автоматических выключателей) на время решения конфликтной ситуации?
    Запрещено подключать без аппарата защиты.

    Ещё раз повторяю, управляющая компания, если она приняла дом в эксплуатацию, обязана подключить Вашу квартиру. Предоставьте ей Постановление Правительства РФ №334 и скажите, что расклеите его на подъездах дома, чтобы все жители знали свои права.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Постановление Правительства РФ №334
    В Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334 написано дословно:
    "Постановлением установлены категории лиц, с которыми сетевая организация обязана заключить договор, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя".

  4. #4
    Dima_Bo
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334 написано дословно:
    "Постановлением установлены категории лиц, с которыми сетевая организация обязана заключить договор, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя".
    Спасибо за оперативный ответ!
    Будем конечно же решать проблему в правовом поле.

  5. #5
    Dima_Bo
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2009 N 334 написано дословно:
    "Постановлением установлены категории лиц, с которыми сетевая организация обязана заключить договор, ...".
    Сетевая организация – это энергосбыт или управляющая компания? Из документа не совсем понятно.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    Сетевая организация – это энергосбыт или управляющая компания?
    Сетевая организация это поставщик электроэнергии (энергосбытовая компания). Управляющая компания отвечает за обслуживание электроснабжения дома, от ввода во ВРУ до ввода в квартирные щиты. В сферу ответственности управляющей компании входит обслуживание ВРУ, распределительных кабельных лини, межэтажных щитов и ввода в квартирные щиты.

  7. #7
    Dima_Bo
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Сетевая организация это поставщик электроэнергии (энергосбытовая компания). Управляющая компания отвечает за обслуживание электроснабжения дома, от ввода во ВРУ до ввода в квартирные щиты. В сферу ответственности управляющей компании входит обслуживание ВРУ, распределительных кабельных лини, межэтажных щитов и ввода в квартирные щиты.
    В постановлении 334 есть упоминание о "системном операторе". Это и есть управляющая компания в моём случае?

  8. #8
    Dima_Bo
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Обращаться необходимо в письменном виде, словами делу не поможете.

    Если управляющая компания приняла дом на обслуживание, то она обязана установить всё необходимое оборудование согласно проекта электроснабжения.

    Энергонадзор и энергоснаб.

    Запрещено подключать без аппарата защиты.

    Ещё раз повторяю, управляющая компания, если она приняла дом в эксплуатацию, обязана подключить Вашу квартиру. Предоставьте ей Постановление Правительства РФ №334 и скажите, что расклеите его на подъездах дома, чтобы все жители знали свои права.
    Спасибо за разъяснение моих прав.

    Собираюсь действовать по следующей схеме:
    1. Официальный запрос на подключение кв-ры в УК (на имя гендиректора или гл. энергетика?)
    2. Получение офиц. ответа от УК.
    3. Если ответ отрицательный, обращаюсь в энергонадзор с просьбой разобраться с работой УК в части обслуживания электросети дома.

    Вполне возможно, что УК откажется официально принимать и регистрировать мое заявление.
    Как лучше поступить в таком случае? Привести с собой двух свидетелей?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    1. Официальный запрос на подключение кв-ры в УК (на имя гендиректора или гл. энергетика?)
    На имя руководителя управляющей компании.
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    3. Если ответ отрицательный, обращаюсь в энергонадзор с просьбой разобраться с работой УК в части обслуживания электросети дома.
    Сначала обратитесь в дирекцию единого заказчика или в иной орган вышестоящей организации.
    Цитата Сообщение от Dima_Bo Посмотреть сообщение
    Вполне возможно, что УК откажется официально принимать и регистрировать мое заявление.
    Как лучше поступить в таком случае? Привести с собой двух свидетелей?
    Отправьте копию по почте. Если управляющая компания откажется выполнять свои обязанности, то отправляйте копии сразу во все инстанции.

  10. #10
    Dima_Bo
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Обращаться необходимо в письменном виде, словами делу не поможете.
    Если управляющая компания приняла дом на обслуживание, то она обязана установить всё необходимое оборудование согласно проекта электроснабжения.
    многоквартирный дом должен быть подключен к эл.сети согласно проекта электроснабжения? правильно понимаю?
    обязан ли застройщик / УК предоставить его жильцам дома в случае официального запроса последних?

прочая информация