baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Два ввода в одной квартире

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Два ввода в одной квартире

    В новостройке,после планировки,с двух квартир сделали одну,в квартире остаеться два ввода кабелем 3*10мм2.Как грамотно сделать.Установить один щит,в него завести 2 ввода,установить 2 прибора учета.
    Установить 2 щита,в каждый завести кабель 3*10мм2.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Есть два решения. Можно установить один щит состоящий из двух панелей, или монтировать два щита. Я бы сделал один щит из двух панелей, но обязательно с двумя парами шин РЕ и N.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Есть два решения. Можно установить один щит состоящий из двух панелей, или монтировать два щита. Я бы сделал один щит из двух панелей, но обязательно с двумя парами шин РЕ и N.
    Спасибо,так и сделаю.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения