В новостройке,после планировки,с двух квартир сделали одну,в квартире остаеться два ввода кабелем 3*10мм2.Как грамотно сделать.Установить один щит,в него завести 2 ввода,установить 2 прибора учета.
Установить 2 щита,в каждый завести кабель 3*10мм2.
В новостройке,после планировки,с двух квартир сделали одну,в квартире остаеться два ввода кабелем 3*10мм2.Как грамотно сделать.Установить один щит,в него завести 2 ввода,установить 2 прибора учета.
Установить 2 щита,в каждый завести кабель 3*10мм2.
			
			
			
			 
			
				Есть два решения. Можно установить один щит состоящий из двух панелей, или монтировать два щита. Я бы сделал один щит из двух панелей, но обязательно с двумя парами шин РЕ и N.