    Пересечение Кабельной линии 0,4 кВ и технологической эстокады

    Вопрос: Каким образом правильно произвести монтаж кабельной линии 0,4 кВ при пересечении эстакады (на эстакаде несколько трубопроводов: технологический пар, горячая вода, факельный газ) эстакада на высоте 5 м от земли. Вопрос в том над эстакадой или под эстакадой должна пройти кабельная линия и с соблюдением каких норм, в ПУЭ какой пункт регламентирует монтаж такого рода?????
    Помогите люди добрые )

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vladimir Посмотреть сообщение
    Каким образом правильно произвести монтаж кабельной линии 0,4 кВ при пересечении эстакады
    Прокладывайте кабель в земле.
    Цитата Сообщение от vladimir Посмотреть сообщение
    Вопрос в том над эстакадой или под эстакадой должна пройти кабельная линия и с соблюдением каких норм, в ПУЭ какой пункт регламентирует монтаж такого рода?
    2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
    Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
    При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.
    2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях - не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °С по отношению к высшей летней температуре и на 15 °С по отношению к низшей зимней.
    В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допускается выполнение одного из следующих мероприятий: заглубление кабелей до 0,5 м вместо 0,7 м (см. 2.3.84); применение кабельной вставки большего сечения; прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры).
    При пересечении кабельной маслонаполненной линией теплопровода расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода должно быть не менее 1 м, а в стесненных условиях - не менее 0,5 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 3 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 5 °С в любое время года.

  3. #3
    vladimir
    Гость
    правильно я понимаю что в ПУЭ не регламентируется момент "под" или "над" технологической эстакадой? т.е. на усмотрение проектировщика ?
    и ещё данный пункт
    "2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
    Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах."
    относиться к прокладке в земле а по поводу пересечения в воздухе ничего не нашел
    Уважаемый эксперт помогите разобраться!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vladimir Посмотреть сообщение
    т.е. на усмотрение проектировщика ?
    На усмотрение проектировщика, но при согласовании собственника технологической эстакады.
    Цитата Сообщение от vladimir Посмотреть сообщение
    относиться к прокладке в земле а по поводу пересечения в воздухе ничего не нашел
    А Вам и не надо находить, ведь прокладывается кабель в земле, а не по или над технологической эстакадой.

  5. #5
    vladimir
    Гость
    вы меня не поняли как раз все дело в том что кабельные должны пройти по воздуху а не в земле в силу особенностей данной ситуации по земле там нет возможности пройти

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vladimir Посмотреть сообщение
    как раз все дело в том что кабельные должны пройти по воздуху а не в земле в силу особенностей данной ситуации по земле там нет возможности пройти
    Не может быть, чтобы не было возможности проложить в земле. Чтобы дать конкретный ответ, надо знать все обстоятельства вопроса. Что расположено под эстакадой? Назначение кабельной линии? В чьей собственности и назначение земельного участка, эстакады и кабельной линии? Есть ли ситуационный план? Вопросов может быть много, надо знать все обстоятельства дела. Такие вопросы должен решать проектировщик. Если Вы таковым не являетесь, то обратитесь к специалистам. Самовольно этот вопрос не решить. Запретов нет на прокладку кабеля под технологической эстакадой, главное выдержать допустимые расстояния.