правильно я понимаю что в ПУЭ не регламентируется момент "под" или "над" технологической эстакадой? т.е. на усмотрение проектировщика ?
и ещё данный пункт
"2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах."
относиться к прокладке в земле а по поводу пересечения в воздухе ничего не нашел
Уважаемый эксперт помогите разобраться!



Ответить с цитированием