    Питание лифтового оборудовния.

    Как правильно должно быть подключение лифтового оборудования? С приходящих "концов", или возможно с шин общего потребления ГРЩ? С уважением.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    СП 31-110-2003, п. 7.7 Линии питания лифтов, предназначенные для преимущественного использования пожарными подразделениями, должны прокладываться в соответствии с требованиями 7.19 и 14.12 настоящего Свода правил и иметь автономное управление с 1-го этажа (предусматривается в схемах управления лифтами).
    п. 7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
    питание квартир и силовых электроприемников, в том числе лифтов, должно, как правило, осуществляться от общих секций ВРУ.
    Силовые электроприемники общедомовых потребителей жилых зданий (лифты, насосы, вентиляторы и т. п.), как правило, должны получать питание от самостоятельной силовой сети, начиная от ВРУ.
    п. 7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции.

  3. #3
    Vovcike
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ...
    Силовые электроприемники общедомовых потребителей жилых зданий (лифты, насосы, вентиляторы и т. п.), как правило, должны получать питание от самостоятельной силовой сети, начиная от ВРУ.
    То есть, если автоматы лифтов питаются от общей распределительной шины ГРЩ, норма?
    Офисное здание питается от этих шин...
    На каждом этаже(17), у собственников свои электрики, производят монтаж электропроводок.
    При таком раскладе, в конце электромонтажных работ, на каких-то фазах будет перекос, до 20%, причём в разное время суток. Лифты китайские, хрупкие, начинка электронная, энкодер будет постоянно блокировать лифты. Выходит нужно на лифтовое питание ставить стабилизаторы?
    С уважением.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
    5.5 Несимметрия напряжений
    Несимметрия напряжений характеризуется следующими показателями:
    коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности;
    коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
    Нормы приведенных показателей установлены в 5.5.1, 5.5.2.

    5.5.1 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

    5.5.2 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

  5. #5
    Vovcike
    Гость
    Вопрос заключался, возможно-ли питание лифтового оборудования и общего потребления здания, с одних шин....
    А Вы мне правила по несимметрии....
    Вообще в жизни, при "разномастном" электромонтаже, трудно достичь полного соответствия норм.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 24.03.2013 в 15:18.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    То есть, если автоматы лифтов питаются от общей распределительной шины ГРЩ, норма?
    Всё правильно. А у Вас сделано не так?
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    Выходит нужно на лифтовое питание ставить стабилизаторы?
    Выходит, что необходимо контролировать электриков и не изменять самовольно схемы.
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    Выходит нужно на лифтовое питание ставить стабилизаторы?
    С такими выводами можно дойти до абсурда.
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    Вопрос заключался, возможно-ли питание лифтового оборудования и общего потребления здания, с одних шин
    Так Вам был дан ответ в виде выписки из СП. Или этого мало?
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    А Вы мне правила по несимметрии
    Вы описали возможный перекос, Вам дали выписку.
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    Вообще в жизни, при "разномастном" электромонтаже, трудно достичь полного соответствия норм.
    А ответственный за электрохозяйство есть? Он ведь должен отвечать за качество проводимых электромонтажных работ. Или у Вас полнейшая анархия?

прочая информация