Как правильно должно быть подключение лифтового оборудования? С приходящих "концов", или возможно с шин общего потребления ГРЩ? С уважением.
Как правильно должно быть подключение лифтового оборудования? С приходящих "концов", или возможно с шин общего потребления ГРЩ? С уважением.
СП 31-110-2003, п. 7.7 Линии питания лифтов, предназначенные для преимущественного использования пожарными подразделениями, должны прокладываться в соответствии с требованиями 7.19 и 14.12 настоящего Свода правил и иметь автономное управление с 1-го этажа (предусматривается в схемах управления лифтами).
п. 7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
питание квартир и силовых электроприемников, в том числе лифтов, должно, как правило, осуществляться от общих секций ВРУ.
Силовые электроприемники общедомовых потребителей жилых зданий (лифты, насосы, вентиляторы и т. п.), как правило, должны получать питание от самостоятельной силовой сети, начиная от ВРУ.
п. 7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции.
То есть, если автоматы лифтов питаются от общей распределительной шины ГРЩ, норма?
Офисное здание питается от этих шин...
На каждом этаже(17), у собственников свои электрики, производят монтаж электропроводок.
При таком раскладе, в конце электромонтажных работ, на каких-то фазах будет перекос, до 20%, причём в разное время суток. Лифты китайские, хрупкие, начинка электронная, энкодер будет постоянно блокировать лифты. Выходит нужно на лифтовое питание ставить стабилизаторы?
С уважением.
ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.5 Несимметрия напряжений
Несимметрия напряжений характеризуется следующими показателями:
коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности;
коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
Нормы приведенных показателей установлены в 5.5.1, 5.5.2.
5.5.1 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
5.5.2 Нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.
Вопрос заключался, возможно-ли питание лифтового оборудования и общего потребления здания, с одних шин....
А Вы мне правила по несимметрии....
Вообще в жизни, при "разномастном" электромонтаже, трудно достичь полного соответствия норм.
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 24.03.2013 в 15:18.
Всё правильно. А у Вас сделано не так?
Выходит, что необходимо контролировать электриков и не изменять самовольно схемы.
С такими выводами можно дойти до абсурда.
Так Вам был дан ответ в виде выписки из СП. Или этого мало?
Вы описали возможный перекос, Вам дали выписку.
А ответственный за электрохозяйство есть? Он ведь должен отвечать за качество проводимых электромонтажных работ. Или у Вас полнейшая анархия?