Тема: Регламентируется ли расстояние от кабеля до частного дома?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Регламентируется ли расстояние от кабеля до частного дома?

    На каком расстоянии должен прокладываться кабель связи от частного дома под землей?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    На основании СП 42.13330.2011 минимальное расстояние от силовых кабелей всех напряжений и кабелей связи до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 метра.
    СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
    12.35 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15.
    Таблица 15

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Я бы внимательно ознакомился с этим документом: Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578). В нём есть любопытный пункт.

    п.10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

    Ещё есть СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи (введён в 1974 г. Действует!!!).

    П. 3.Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи должна устанавливаться по табл.1.

    Линии связи
    Кабельные линии

    Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы):
    для линий связи (кроме линий радиофикации) 6 м
    для линий радиофикации 5 м

    Примечание. Ширина полос для линий связи, строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.
    ...
    5. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с Правилами охраны линий связи, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1969 г. N ?567

    Иными словами чётких норм нет, а в проект можно заложить всё, что душе угодно и тогда вы можете оказаться в пределах охранной зоны, а значит, снова см. постановление № 578 (оно заменило постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1969 г. N ?567).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Иными словами чётких норм нет, а в проект можно заложить всё, что душе угодно
    Проектировщик обязан руководствоваться более свежими нормативными документами.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На каком расстоянии должен прокладываться кабель связи от частного дома под землей?
    Есть ли у частного дома огороженный участок? Назначение кабельной линии связи? Кабель связи прокладывается для частного дома?
    ПУЭ, п. 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Проектировщик обязан руководствоваться более свежими нормативными документами.
    Безусловно. В том-то и дело, что СН 461-74 не пересматривались с момента ввода 01.01.75.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Проектировщик обязан руководствоваться более свежими нормативными документами.
    А много ли осталось то нормальных? Сейчас по большому счету одни скороспелки, которые окончили, в лучшем случае, 3-х месячные курсы и давай проектировать налево и направо. Иной раз берёшь проект от такого деятеля и плакать хочется. Нет надзора, вот и штампуют "туалетную бумагу".