Тема: Как проложить кабель от ВРУ до щита?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель от ВРУ до щита?

    В административном 2-х этажном здании с подвала от ВРУ до щита 2-го этажа проложен кабель ВВГнг LS 5*16 (так сказать магистральный) открыто по стене (т.к. за штробление стены и т.д. в смете не было) в гофрированной трубе. Возможно ли такое исполнение прокладки кабеля или обязательно (если уж не скрыто) кабель должен быть в металлической (или ПВХ) трубе или еще как то?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    с подвала от ВРУ до щита 2-го этажа проложен кабель ВВГнг LS 5*16 (так сказать магистральный) открыто по стене (т.к. за штробление стены и т.д. в смете не было) в гофрированной трубе
    А где именно проложен? По лестничной клетке или через технические помещения? Смету надо было расширять или согласовывать дополнительные работы.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно ли такое исполнение прокладки кабеля или обязательно (если уж не скрыто) кабель должен быть в металлической (или ПВХ) трубе или еще как то?
    Чтобы ответить, надо знать все условия прокладки кабеля. Где и как?

  3. #3
    Алексей
    Гость
    Смету расширить уже не получится (бюджетники - лимит исчерпан :-)). Кабель проходит по лестничной клетке.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Смету расширить уже не получится (бюджетники - лимит исчерпан :-))
    Тогда найдите организацию, которая бесплатно проложит кабель скрыто, правда сейчас с меценатами напряжёнка в стране, никто не хочет работать даром
    Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
    Кабель проходит по лестничной клетке.
    Запрещено прокладывать кабель по лестничным клеткам открыто!
    СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.

    ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

    ПУЭ, п. 2.3.135. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.