Смету расширить уже не получится (бюджетники - лимит исчерпан :-)). Кабель проходит по лестничной клетке.
Смету расширить уже не получится (бюджетники - лимит исчерпан :-)). Кабель проходит по лестничной клетке.
Тогда найдите организацию, которая бесплатно проложит кабель скрыто, правда сейчас с меценатами напряжёнка в стране, никто не хочет работать даром
Запрещено прокладывать кабель по лестничным клеткам открыто!
СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.
ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
ПУЭ, п. 2.3.135. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.