baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как прокладывать кабель к детскому саду?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как прокладывать кабель к детскому саду?

    Как правильно должен быть подведен силовой кабель наружного освещения (нормативы) к детском саду: воздушная линия или трасса проложенная в земле?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как правильно должен быть подведен силовой кабель наружного освещения (нормативы) к детском саду: воздушная линия или трасса проложенная в земле?
    А проект ГДЕ?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    До детского садика могут прокладывать кабель в земле или ВЛ, а вот по территории детского сада необходимо прокладывать кабелем в земле. ПУЭ, 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
    По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
    2.5.216. Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения