Как правильно должен быть подведен силовой кабель наружного освещения (нормативы) к детском саду: воздушная линия или трасса проложенная в земле?
Как правильно должен быть подведен силовой кабель наружного освещения (нормативы) к детском саду: воздушная линия или трасса проложенная в земле?
До детского садика могут прокладывать кабель в земле или ВЛ, а вот по территории детского сада необходимо прокладывать кабелем в земле. ПУЭ, 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
2.5.216. Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.