Тема: Можем ли мы потребовть переноса счетчика?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Тита
    Гость

    Можем ли мы потребовть переноса счетчика?

    Уважаемые эксперты и форумчане, помогите советом!!! Форум читала, но все темы не охватила еще. Частный сектор. Без всяких договоров установили счетчики Уличный счетчик красуется не на столбе, не на фасаде нашего дома, а на соседской стене Несмотря на возражения той самой соседки ей на стенку "повесили" целых пять приборов Чтобы снять показания нужно обойти квартал и залезть на лестницу, поскольку счетчик висит на высоте более четырех метров Ладно бы только это, но показания счетчика никак не соответствуют действительности Мы в доме не проживаем( это все знают) ,но наш счетчик накручивает гораздо больше Получается полная семья живет два месяца на 4 КВт , а пустые комнаты пожирают 160,640 КВт ( контролер постоянно меняет цифры) Походы в электросети каждый раз заканчиваются одинаково " разберемся, приходите завтра ( послезавтра) " и тд Зам. руководителя посылает к инженеру, тот к контролеру и обратно В итоге: Счетчик покзывает одно, контролер предъявляет другое - хотим заплатить ,не можем, тк с цифрами полная неопределенность и плату кассир не берет ,ссылаясь на контролера Как замкнуть этот круг?! Можем ли мы потребовть переноса счетчика в более доступное для обзора место? Набросали заявление в ЭС с указанием нарушений ПУЭ, ГК РФ? Куда еще написать, в ФАС? Чем " прикрыться" (статьи, пункты)? Спасибо заранее!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Без всяких договоров установили счетчики
    У вас нет договора на электроснабжение? Нет ТУ на технологическое присоединение и нет Акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон? Это прямое нарушение закона и несоблюдение требований Постановления правительства №334, где сказано, что ЭСО обязана заключить с Вами такой договор. Договор электроснабжения - основа Ваших взаимоотношений с ЭСО.

    Прочтите статью "Какое должно быть расстояние установки электросчетчиков от границы балансовой принадлежности или от жилого дома?"

    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Несмотря на возражения той самой соседки ей на стенку "повесили" целых пять приборов
    Вы самостоятельно покупали счётчик? Ещё одно нарушение. С чего вдруг Ваша собственность должна находится на стене дома соседей? Заодно нарушили права Вашей соседки. Она не обязана размещать на стене своего дома чужое имущество.

    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    счетчик висит на высоте более четырех метров
    Нарушение целого ряда требований ПУЭ.
    В частности п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.

    Ознакомьтесь со статьёй "Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?"

    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    наш счетчик накручивает гораздо больше
    Вы уверены, что счётчик накручивает, а не безнаказанный контролёр? Думаю, что такие чудеса прямое следствие того, что счётчик висит в недоступном для Вас месте. У Вас вводной автомат выключен? Пригласите специалистов из независимой электролаборатории, чтобы они проверили схему подключения счётчика и ВРУ.


    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Походы в электросети каждый раз заканчиваются одинаково
    Так будет и дальше. ЭСО будет отнекиваться, поскольку они сделали всё для своей выгоды, но ничего не сделали для Вас.


    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Можем ли мы потребовть переноса счетчика в более доступное для обзора место?
    Конечно, нарушений множество. Не только можете потребовать, но и обязаны это сделать. Иначе Вы не сможете нормально жить в доме. Советую все переговоры с тружениками денег из ЭСО вести только в письменном виде.

    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Куда еще написать, в ФАС?
    Да. Напишите в ФАС претензию с изложением ситуации. К письму приложите итоги экспертизы электролаборатории. Можете обратиться в прокуратуру и суд.

  3. #3
    Тита
    Гость
    Михаил_Д;большое Вам спасибо!!! Правда счетчик мы не покупали- это ЭС свои приборы установили. Этот нюанс немного смущает, в таком разе мы по прежнему можем отстаивать свои права?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Правда счетчик мы не покупали- это ЭС свои приборы установили.
    В таком случае данный приборы учёта электроэнергии являются контрольными, а не расчётными. Вы вправе проводить расчёты с ЭСО по своему счётчику электроэнергии, который установлен в доме.
    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Этот нюанс немного смущает, в таком разе мы по прежнему можем отстаивать свои права?
    Обязательно, особенно в части отказа в приёме оплаты за потреблённую электроэнергию по своему счётчику. Вы обязаны платить по расчётному счётчику электроэнергии, а не по контрольному, который установила ЭСО на улице.

  5. #5
    Тита
    Гость
    Макс;спасибо! Были опять в ЭСО и руководство ,выслушав наши претензии , решило переустановить счетчик в более удобное место или в !!! дом при условии ,что счетчик будет тот самый, т.е предоставленный ЭСО Мы то планировали СВОЙ счетчик установить и платить по его показаниям Как нам теперь быть? Менять шило на мыло нет смысла- э/сети устанавливают неисправные счетчики и постоянно ходить и докзывать что холодильник не должен накручивать 200КВт надоело Можете ли Вы привести нормативы потребления энергии холодильником? Морозильная камера в холодильнике не работает, сам холодильник старый Вначале контролер признавал что холодильник " не возьмет больше 40КВт", потом утверждал диаметрально противоположное Зачем же тогда нужны нормативы если на них нельзя ссылаться?! Если предположить что нам дадут добро на свой счетчик (в доме) , а устанавливать его будут те же электрики и по тому же сценарию , то есть опасения что цифры останутся прежними Наши дальнейшие действия?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    ыли опять в ЭСО и руководство ,выслушав наши претензии , решило переустановить счетчик в более удобное место или в !!! дом при условии ,что счетчик будет тот самый, т.е предоставленный ЭСО
    ЭСО не вправе выставлять такие требования.
    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Мы то планировали СВОЙ счетчик установить и платить по его показаниям Как нам теперь быть?
    Как планировали, так и поступайте. Сетевая компания не имеет права навязывать определённые товары или услуги. Статью 16 Федерального закона «О защите прав потребителя», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.
    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объем.
    3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнить дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврат уплаченной суммы. (п.3 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ).

    Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции от 29.11.2010)
    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Менять шило на мыло нет смысла- э/сети устанавливают неисправные счетчики и постоянно ходить и докзывать что холодильник не должен накручивать 200КВт надоело Можете ли Вы привести нормативы потребления энергии холодильником?
    Эти данные можно посмотреть в паспорте на холодильник или на задней стенке на бирке.
    Цитата Сообщение от Тита Посмотреть сообщение
    Если предположить что нам дадут добро на свой счетчик (в доме) , а устанавливать его будут те же электрики и по тому же сценарию , то есть опасения что цифры останутся прежними Наши дальнейшие действия?
    Вы вправе установить свой прибор учёта электроэнергии самостоятельно с привлечением своих специалистов. Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности по договору?

прочая информация