baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Схема управления двумя светильниками

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Юрий
    Гость

    Схема управления двумя светильниками

    Доброго времени суток!
    Подскажите схему управления двумя светильниками из трех мест (см. рисунок) с помощью двухклавишных выключателей (переключателей).
    Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (26.0 Кб, Просмотров: 17)

  2. #2
    DIMA
    Гость
    для управления с трех мест нужен перекрестный выключатель а он одноклавишный.
    придется ставить в одном месте два поста.

  3. #3
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    для управления с трех мест нужен перекрестный выключатель а он одноклавишный.
    придется ставить в одном месте два поста.
    Двухклавишных перекрестных выключателей вообще в природе не существует?

  4. #4

  5. #5
    mr-x
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Двухклавишных перекрестных выключателей вообще в природе не существует?
    Сходу нашелся SDN0600121 - два переключателя.

  6. #6
    Юрий
    Гость
    Цитата Сообщение от mr-x Посмотреть сообщение
    Сходу нашелся SDN0600121 - два переключателя.
    Это двухклавишный проходной переключатель , а я справивал про двухклавишный перекрестный выключатель

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Это двухклавишный проходной переключатель , а я справивал про двухклавишный перекрестный выключатель
    Реализовывая такую схему на практике, я использовал два двухклавишных проходных переключателя для управления 2-мя лампами с двух точек и два одноклавишных перекрестных переключателя, для управления каждый своим светом с третьей точки, ставил их рядом в одну рамку...
    Дело в том что у двухклавишного переключателя 6 контактов, а у одноклавишного перекрестного 4 контакта, если перекрестный будет двухклавишным, то это 8 контактов, не думаю что это механически реализуемо...

    perekrestnyi_2klavishnyi_vyklyuchatel_podkliuchenie.png

  8. #8
    DIMA
    Гость
    я не встречал.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Импульсные реле здесь совсем никому не милы? )))

  10. #10
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Импульсные реле здесь совсем никому не милы? )))
    Хорошая штука, но если представить что Щит в одной части дома, а светильников которые управляются разными переключателями не один, а несколько, работающий от разный переключателей разных групп, то место в щите будет таять на глазах, а количество проводов не станет меньше...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения