Тема: Обязательно ли подключать контур заземления к PEN проводнику?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Обязательно ли подключать контур заземления к PEN проводнику?

    Обязательно ли подключать контур заземления к PEN проводнику или этот провод может идти как самостоятельный проводник заземления? Т.е. PEN проводник надо разделить на РЕ и N, и провод PE подключить к контуру заземлению. А можно ли не расключать PEN проводник?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Обязательно ли подключать контур заземления к PEN проводнику или этот провод может идти как самостоятельный проводник заземления?
    Зависит от выбранной системы заземления. При системе TN-C-S обязательно требуется подключать PEN и заземляющий проводник к главной заземляющей шине с последующим разделением PEN на РЕ и N-проводники. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А можно ли не расключать PEN проводник?
    Можно, но это уже система TT, которая запрещена в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий.

  3. #3
    гарик
    Гость
    а что изменится ведь если на корпусе прибора возникнет опасное напряжение то оно по заземляющему проводнику уйдёт в контур заземления в частном доме?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.11.2013 в 13:07.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Система ТТ не обеспечивает должный уровень электробезопасности и применяется в исключительных случаях.
    Цитата Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
    а что изменится ведь если на корпусе прибора возникнет опасное напряжение то оно по заземляющему проводнику уйдёт в контур заземления в частном доме?
    Защита может не сработать и человек будет поражён электрическим током.

  5. #5
    гарик
    Гость

    про заземление

    почему может не сработать если контур заземления сделан правильно?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
    почему может не сработать если контур заземления сделан правильно?
    А правильно - это как? Вы знаете? Расскажите, пожалуйста, только со всеми расчётами.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    гарик, посмотрите пункт 1.7.59 ПУЭ. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    RаIа <50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

прочая информация