    Обязательно ли подключать контур заземления к PEN проводнику?

    Обязательно ли подключать контур заземления к PEN проводнику или этот провод может идти как самостоятельный проводник заземления? Т.е. PEN проводник надо разделить на РЕ и N, и провод PE подключить к контуру заземлению. А можно ли не расключать PEN проводник?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Обязательно ли подключать контур заземления к PEN проводнику или этот провод может идти как самостоятельный проводник заземления?
    Зависит от выбранной системы заземления. При системе TN-C-S обязательно требуется подключать PEN и заземляющий проводник к главной заземляющей шине с последующим разделением PEN на РЕ и N-проводники. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А можно ли не расключать PEN проводник?
    Можно, но это уже система TT, которая запрещена в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий.

  3. #3
    гарик
    Гость
    а что изменится ведь если на корпусе прибора возникнет опасное напряжение то оно по заземляющему проводнику уйдёт в контур заземления в частном доме?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.11.2013 в 13:07.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Система ТТ не обеспечивает должный уровень электробезопасности и применяется в исключительных случаях.
    Цитата Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
    а что изменится ведь если на корпусе прибора возникнет опасное напряжение то оно по заземляющему проводнику уйдёт в контур заземления в частном доме?
    Защита может не сработать и человек будет поражён электрическим током.

  5. #5
    гарик
    Гость

    про заземление

    почему может не сработать если контур заземления сделан правильно?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от гарик Посмотреть сообщение
    почему может не сработать если контур заземления сделан правильно?
    А правильно - это как? Вы знаете? Расскажите, пожалуйста, только со всеми расчётами.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    гарик, посмотрите пункт 1.7.59 ПУЭ. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    RаIа <50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

  8. #8
    гарик
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А правильно - это как? Вы знаете? Расскажите, пожалуйста, только со всеми расчётами.
    тут всё логично если сопротивление контура заземления меньше чем сопротивление человека то ток должен уйти в землю. т.е. если расключать pen проводник на pe и n, pe всё равно надо подключать к контуру заземления который сам будешь делать в частном доме. т.е. если так сделаешь то будет безопасно, если не расключишь то будет не безопасно из-за чего?

  9. #9
    гарик
    Гость
    спасибо теперь понял.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 17.03.2014 в 19:59.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    гарик, вот ещё один пункт ПУЭ. Ознакомьтесь с ним обязательно, тогда всё встанет на свои места.
    1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
    Таблица 1.7.1
    Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN
    Номинальное фазное напряжение Uo 127 В - время отключения 0,8 с
    Номинальное фазное напряжение Uo 220 В - время отключения 0,4 с
    Номинальное фазное напряжение Uo 380 В - время отключения 0,2 с
    Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.
    В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
    Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
    1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
    50 Zц/Uо,
    где Zц - полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;
    U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
    50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;
    2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
    Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.