baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как рассчитать необходимое сечение кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитать необходимое сечение кабеля?

    В таблице расчёта кабеля по нагрузке есть расчёты на кабель проложенный открыто и в трубе. Если кабель проложен в гофре (за гипсокартоном), в металлорукаве или под штукатуркой, то как в таком случае рассчитать необходимое сечение кабеля?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если кабель проложен в гофре (за гипсокартоном), в металлорукаве или под штукатуркой, то как в таком случае рассчитать необходимое сечение кабеля?
    Сечение кабеля проложенного в гофре, металлорукаве, трубе, скрыто за гипсокартоном и замоноличено в стене, определяют по ПУЭ таблице 1.3.4 как проложенный в одной трубе. ПУЭ, п. 1.3.10. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Подтвердите мои расчеты:
    Парогенератор 9 кВт 3ф
    Кабель 5х2.5 можно с запасом проложить 5х4, но 2.5 хватит, прокладывается скрыто в штробе бетона, в стене в гофре
    Атвомат S203 16A

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Подтвердите мои расчеты:
    Парогенератор 9 кВт 3ф
    9000/380/1,73=13,69А (14 А)
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Кабель 5х2.5 можно с запасом проложить 5х4
    Лучше взять с запасом 5х4.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения