baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Что такое перекос фаз?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что такое перекос фаз?

    Подскажите, пожалуйста, что такое перекос фаз и по какой формуле вычислить сечение провода на определенную нагрузку?

  2. #2
    Alkhr
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, что такое перекос фаз и по какой формуле вычислить сечение провода на определенную нагрузку?
    неравномерность распределения нагрузки по фазам.
    СП31-110-2003 п.9.5.:
    9.5. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    по какой формуле вычислить сечение провода на определенную нагрузку?
    Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения