Тема: Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

    Вопрос по выбору сечения кабеля. Скрытая и закрытая проводка – это одно и то же? А в земле? В пластиковом коробе? В гофре? Где и по какой колонке смотреть? Еще как-то зависит от количества жил в кабеле? Нельзя ли рассказать подробнее о зависимости сечения кабеля от условий прокладки и на понятном языке?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Скрытая и закрытая проводка – это одно и то же?
    Одно и тоже.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    А в земле? В пластиковом коробе? В гофре? Где и по какой колонке смотреть? Еще как-то зависит от количества жил в кабеле? Нельзя ли рассказать подробнее о зависимости сечения кабеля от условий прокладки и на понятном языке?
    Откройте ПУЭ, главу 1.3, выбор проводников по нагреву. В этой главе есть таблицы допустимых длительных токов для проводов, шнуров и кабелей. В таблице 1.3.4. указаны данные допустимых длительных токов для проводов, шнуров и кабелей с резиновой и
    поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Прокладка в трубе или открыто.
    В таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных. Прокладка в земле и по воздуху.
    В зависимости от способа прокладки, по таблицам выбирается необходимое сечение кабеля или проводов.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Дабы не плодить темы, задам свой вопрос в этой.
    Какой длительный допустимый ток у кабеля ВВГнг 3х1,5 (фаза, N, PE)? Следует ли считать общую оболочку трех жил "трубой" и по табл. 3.1.4 ПУЭ делать вывод, что макс. ток - 15А. Опять таки, далее написано, что при определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
    Еще далее - допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.
    Собственно заморочка в следующем. Имеем на этаже щит освещения. Куча(>20) отходящих от АВ кабелей 3х1,5 проложенных в пластиковом коробе. Все автоматы номиналом 16А. Правильно ли это? Или все-таки номинал должен быть 10А?

    З.Ы. Я всегда считал, что должны стоять 10А, т. к. допустимый ток - 15А. Теперь чего-то в раздумьях...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Я всегда считал, что должны стоять 10А, т. к. допустимый ток - 15А. Теперь чего-то в раздумьях
    Vasiliy, Вы правильно считаете.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Куча(>20) отходящих от АВ кабелей 3х1,5 проложенных в пластиковом коробе. Все автоматы номиналом 16А. Правильно ли это? Или все-таки номинал должен быть 10А?
    Все автоматы для кабеля 3х1,5 должны быть не более 10 А.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Следует ли считать общую оболочку трех жил "трубой"
    Следует считать, что кабеля 3х1,5, проложенный в коробе, необходимо считать как проложенный в трубе, то есть допустимый длительный ток для данного кабеля не более 15 А.

    Интересно узнать о % заполнения короба, в котором уложено свыше 20 кабелей. Какой короб применили? Размеры его? Я частенько вижу, когда забивают короба под завязку, что противоречит требованиям ПУЭ, п. 2.1.61.

  5. #5
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Vasiliy, Вы правильно считаете.
    Интересно узнать о % заполнения короба, в котором уложено свыше 20 кабелей. Какой короб применили? Размеры его? Я частенько вижу, когда забивают короба под завязку, что противоречит требованиям ПУЭ, п. 2.1.61.
    Везёт... А я ни разу не видел, что бы кто-нибудь соблюдал это правило Обычно взе забито, а если крышка не закрывается (и такое видел), то стяжками "закроют".

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Следует считать, что кабеля 3х1,5, проложенный в коробе, необходимо считать как проложенный в трубе, то есть допустимый длительный ток для данного кабеля не более 15 А.
    А как считаться с этим?
    Цитата Сообщение от ПУЭ
    Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    А как считаться с этим?
    Прочитайте тогда п. 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
    По любому получается для кабеля 3х1,5 автомат не более 10 А.

  7. #7
    Vasiliy
    Гость
    Пункт 1.3.10 дает указания по кабелям в коробах, проложенных пучками. В 1.3.11 говорится о кабелях проложенных однослойно и многослойно/пучками. Где посмотреть определения этих терминов, в чем их разница?
    В пункте 1.3.10 говорится:
    Цитата Сообщение от ПУЭ
    При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются
    Правильно ли я понимаю, что это касается только четырех и пятижильных кабелей 380в, а к трехжильным 220в это не относится, а соответственно необходимо учитывать N и PE.

    P. S. Не сочтите за зануду, но просто иногда для дискуссий и споров хотелость бы иметь более убедительную базу.
    P. P. S. В интернете полно (большинство) указаний, что максимальный ток для такого кабеля от 17А... Так же не мало проектов, где на линиях выполненных кабелями 3х1,5 стоят автоматы номиналом 16А, а это нарушение 3.1.11.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    З.Ы. Я всегда считал, что должны стоять 10А, т. к. допустимый ток - 15А. Теперь чего-то в раздумьях...
    Vasiliy, теперь, после тщательного анализа, раздумья развеялись?

  9. #9
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Vasiliy, теперь, после тщательного анализа, раздумья развеялись?
    У меня то да... Просто подобными расчетами я последний раз более 10 лет назад занимался. Вот и хотелось получить подтверждение/опровержение своих расчетов у компетентных людей...

  10. #10
    Vasiliy
    Гость
    В принципе, в любом случае нельзя ставить АВ на 16А. Даже если провода проложены открыто и допустимый ток составляет 23А. Выключатели света, по крайней мере которые я видел, все на 10А. Соответственно имея в цепи электроустановочное изделие с заведомо меньшим допустимым током, ставить АВ на 16А не допустимо. Правда, размышляя так, приходишь к выводу, что и на 10А ставить автомат нельзя, т. к. он срабатывает от 11,3А. Вот такая загогулина...