    Класс безопасности оборудования при электромонтажных работах.

    Добрый день. Подскажите пожалуйста что такое "Электромонтажные работы по 3 классу безопасности оборудования", сразу извиняюсь если я что то написал не так, так как сам не являюсь ни электриком ни энергетиком. Поиск информации по форуму ничего не дает, информация в сети показывает что данное понятия относятся к объектам АЭС, но более расширенной информации нет.
    Очень прошу, дать развернутый ответ по данному вопросу (что, как , почему и т.п.)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Алексей_425 Посмотреть сообщение
    что такое "Электромонтажные работы по 3 классу безопасности оборудования",
    Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом и переносными токоприемниками

    1. Общие требования

    1.1. К электроинструментам и переносным токоприемникам относятся:
    электрические паяльники;
    электрические дрели, бороздодеры;
    электрические молотки – перфоратор;
    электрические пишущие и вычислительные машинки;
    переносные электронагревательные приборы всех видов для технологических нужд;
    понижающие трансформаторы для питания указанного электроинструмента;
    светильники местного освещения;
    переносные электрощитки, колодки и другие переносные токоприемники.

    1.2. В отношении поражения людей электрическим током производственные помещения различаются:

    1.2.1. С повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из условий, создающих повышенную опасность:
    сырости или проводящей пыли (относительная влажность длительно превышает 75%);
    токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.п.);
    высокой температуры (длительно превышает +30град.С);
    возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлоконструкций зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

    1.2.2. Особо опасные, характеризующиеся наличием одного из условий, создающих особую опасность:
    особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол, предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
    химически активной среды (постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие разлагающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
    одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности.

    1.2.3. Без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие «повышенную опасность» и «особую опасность».

    1.3. Электроинструмент и переносные токоприемники должны удовлетворять следующим основным требованиям:
    быстро включаться и отключаться от электросети (но не самопроизвольно);
    быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущие части.

    1.4. Работы с электроинструментом и переносными токоприемниками следует производить в зависимости от выполняемой работы с применением следующих средств индивидуальной защиты: костюм х/б (халат х/б), шапочка, диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.д. Защитными средствами следует пользоваться только по их прямому назначению.

    1.5. Лицо, ответственное за электрохозяйство и электроинструмент в подразделении, обязано организовать технический учет и периодические осмотры и испытания электроинструмента и защитных средств.

    1.6. Электроинструмент должен иметь порядковый номер и храниться в сухом помещении.

    1.7. Напряжение электроинструмента и переносных токоприемников должно быть:
    не выше 220В в помещениях без повышенной опасности;
    не выше 36В в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений;
    не выше 12В в особо опасных помещениях.

    1.8. При невозможности обеспечить работу электроинструмента на напряжение 36В допускается применение электроинструмента напряжением до 220В от трансформатора разделительного при наличии устройства защитного отключения или надежного заземления корпуса электроинструмента с обязательным использованием соответствующих защитных средств.

    1.9. В особо опасных помещениях разрешается работать электроинструментом и переносными токоприемниками на напряжение не выше 36В с обязательным применением защитных средств.

    1.10. Корпус электроинструмента на напряжение выше 36В должен иметь специальный зажим для присоединения заземляющего провода с отличительным знаком «З» или «Земля».

    1.11. Заземление корпусов электроинструмента и переносных токоприемников на напряжение выше 36В должно осуществляться посредством специальной жилы шлангового провода, которая не должна служить для подвода рабочего тока. Указанная жила присоединяется самостоятельно к специальному контакту штепсельной розетки.

    1.12. Штепсельные соединения, предназначенные для подключения электроинструмента и переносных токоприемников, должны иметь недоступные для прикосновения токоведущие части и дополнительный заземляющий контакт.

    Штепсельные соединения (розетки, вилки), применяемые на напряжение 12В и 36В, по своему конструктивному исполнению должны отличаться от штепсельных соединений, применяемых на напряжение 127В и 220В; возможность включений вилок 12В и 36В в штепсельные розетки 127В и 220В должна быть исключена.

    1.13. Оболочки кабелей и проводов должны быть заведены внутрь электроинструмента и переносных токоприемников, где прочно закреплены во избежание излома и истирания их.

    1.14. Электроинструмент и переносные токоприемники подсоединять к сети шланговым проводом (допускается применение гибкого многожильного кабеля типа КГ, КРПГ с изоляцией, заключенной в резиновый шланг).

    1.15. При пользовании электроинструментом и переносными токоприемниками во избежание провисаний провода или кабеля должны по возможности подвешиваться. Непосредственно соприкосновение проводов и кабелей с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не разрешается.

    1.16. Присоединение электроинструмента и переносных токоприемников напряжением 12В и 36В к трансформатору может осуществляться наглухо или при помощи штепсельной вилки; в последнем случае на кожухе трансформатора со стороны 12В и 36В должна быть предусмотрена соответствующая штепсельная розетка.

    1.17. Питание электроинструмента и переносных токоприемников от автотрансформаторов не разрешается.

    1.18. Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, не разрешается.

    1.19. Проверка на отсутствие замыканий на корпус и состояния изоляции проводов, отсутствия обрыва заземляющей жилы (провода) электроинструмента и переносных токоприемников производится мегомметром не реже одного раза в месяц лицом с квалификационной группой не ниже 3. Дата очередного освидетельствования должна быть обозначена на корпусе.

    1.20. Переносные электрощитки и колодки, изготовленные не из диэлектрического материала и с не утопленными клеммами, применять не разрешается.

    1.21. К обслуживанию и эксплуатации электроинструмента и переносных токоприемников допускаются лица, имеющие квалификационную группу 3 по технике безопасности, знающие устройство и правила работы с электроинструментом и переносными токоприемниками.

    1.22. Присвоение 1-ой квалификационной группы производится лицами, ответственными за электробезопасность в подразделении, имеющими квалификационную группу не ниже 3-й, после беседы и проверки знаний вопросов техники безопасности. Результаты фиксируются в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяемого и проверяющего. Выдача удостоверений о проверке знаний при этом не требуется.

    1.23. Аттестация на присвоение 2-5 квалификационных групп по технике безопасности производится квалификационной комиссией (не менее 3-х человек), состав которой устанавливается техническим директором. Проверка знаний оформляется протоколом, лицам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверения установленного образца.

    1.24. Персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности, должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от тока и иметь практическое знакомство с правилами и приемами оказания первой помощи.

    1.25. Опасными и вредными производственными факторами при работе с электроинструментом и переносными токоприемниками являются:
    электрический ток напряжением выше 36В;
    элементы оборудования с острыми углами, кромками;
    предметы, могущие случайно упасть, недостаточно устойчиво расположенные;
    нагретые до высокой температуры предметы и части оборудования.

    1.26. Во время работы необходимо быть внимательными, не отвлекаться от работы самим и не отвлекать других, соблюдать правила техники безопасности. Заметив нарушение правил другими, следует предупредить их о необходимости выполнения требований инструкции по охране труда и, при необходимости, сообщить об этом своему непосредственному начальнику.

    1.27. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и при условии, что безопасные способы ее выполнения известны.

    1.28. При получении новой (незнакомой) работы следует потребовать от администрации инструктажа по безопасности труда.

    1.29. За нарушение правил техники безопасности и данной инструкции виновные могут быть привлечены к ответственности в дисциплинарном и судебном порядке, в зависимости от степени и характера нарушения, от последствий и причиненного ущерба, в соответствии с действующим законодательством.

    2. Требования охраны труда перед началом работы.

    2.1.Проверить наличие, исправность, отсутствие внешних повреждений, проверить по штампу срок годности всех необходимых защитных средств, обеспечивающих безопасность работы с электроинструментом и переносными токоприемниками.

    Пользоваться защитными средствами с истекшим сроком годности не разрешается.

    2.2. Надеть положенную спецодежду и привести ее в порядок, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

    2.3. Проверить тщательным внешним осмотром электроинструмент и переносные токоприемники, обращая внимание на исправность заземления и изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей и соответствие инструмента условиям работы.

    Пользоваться электроинструментом и переносными токоприемниками, имеющими дефекты, не разрешается.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    3. Требования охраны труда во время работы.

    3.1. Во избежание получения травмы не разрешается:
    передавать электроинструмент и переносные токоприемники хотя бы на непродолжительное время другим лицам;
    разбирать электроинструмент и переносные токоприемники и производить самим какой-либо ремонт;
    держаться за провода или касаться вращающегося режущего инструмента;
    удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента или до полной его остановки;
    работать с приставных лестниц на высоте более 2,5м;
    вносить внутрь барабанов, котлов, металлических резервуаров переносные трансформаторы.

    3.2. При прекращении подачи тока во время работы или перерывах в работе, электроинструмент и переносные токоприемники должны быть отключены от электросети.

    3.3. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с электроинструментом и переносными токоприемниками должна быть немедленно прекращена.

    3.4. Включенные электроинструмент и переносные токоприемники без надзора не разрешается.

    3.5. Не разрешается присутствие посторонних лиц на рабочем месте.

    4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

    4.1. При получении травмы следует тут же сообщить об этом своему непосредственному начальнику или сотрудникам, в случае его отсутствия, и обратиться за помощью в медпункт. при получении травмы другими работниками – оказать им первую медицинскую помощь и сообщить руководителю подразделения.

    4.2. Работы с электроинструментом и переносными токоприемниками производить не разрешается:
    при возникновении аварии;
    при пожаре;
    при несчастном случае, если не устранены причины, вызвавшие несчастный случай;
    при других факторах, создающих опасность для здоровья людей (загазованность, запыленность помещения, обрушение элементов здания, затопление водой помещения).

    4.3. При возникновении аварийной ситуации все работы необходимо прекратить, поставить в известность непосредственного руководителя.

    4.4. При пожаре - принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся средства пожаротушения, и одновременно (при необходимости) по телефону вызвать пожарную команду.

    5. Требования охраны труда по окончании работы.

    5.1. Отключить электроинструмент и переносные токоприемники от электросети, привести в порядок рабочее место.

    5.2. О всех случаях неисправности электроинструмента и переносных токоприемников, выявленных во время работы, поставить в известность руководителя подразделения.

    5.3. Вымыть руки теплой водой с мылом.

    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
    10. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы
    10.3. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведенным в табл.10.1.
    10.4. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.
    При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.
    10.5. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует: определить по паспорту класс машины или инструмента;
    Таблица 10.1 Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов




  4. #4
    Алексей_425
    Гость
    Спасибо за ответ, но я не могу понять одного. То что есть в интернете сводиться к теме АЭС, есть такой документ СТО 95 138-2013 ".... контроль качества электромонтажных работ при строительстве объектов использования атомной энергии" в данном документе есть ссылка на 3 класс электробезопасности- как уровень (насколько я разобрался) разрешающей организации занимающейся ЭМР и поставкой оборудования самостоятельно подтверждать что продукция соответствует определенным нормам, без доп. проверок и тестов заказчика. Тогда встает вопрос как получить данный класс в ЭМР, потому что по сути это так называемые "СРО".
    Организация в которой я работаю имеет определенные СРО связанные со строительством и обслуживанием в том числе опасных и особо опасных объектов.
    Приношу заранее извинения если я много написал, и может быть не по теме вопроса и полученного ответа.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Алексей_425 Посмотреть сообщение
    я не могу понять одного. То что есть в интернете сводиться к теме АЭС, есть такой документ СТО 95 138-2013
    А Вы внимательно изучили область применения данного документа?
    1 Область применения
    1.1 Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает требования по осуществлению контроля качества электромонтажных работ (далее – ЭМР) для систем, важных для безопасности объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ), в том числе, атомных электростанций (далее - АЭС).
    1.2 Настоящий стандарт предназначен для использования в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее – Корпорации), подведомственных ей электромонтажных организациях и в организациях, входящих в Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли "Союзатомстрой" (далее - СРО НП "Союзатомстрой").
    1.3 Стандарт определяет основные факторы, влияющие на качество ЭМР на ОИАЭ, методы их документальной оценки и подтверждения, чтобы руководство и персонал монтажной Организации, заказчика, дирекции ОИАЭ и надзорных органов имел подтверждения выполнения требований нормативных и технических документов Российской Федерации (далее – РФ), регламентирующих выполнение ЭМР при сооружении, реконструкции, капитальном ремонте (далее – строительство) ОИАЭ и информацию для их совершенствования.
    1.4 Стандарт устанавливает требования к персоналу, выполняющему ЭМР и осуществляющему контроль качества ЭМР на ОИАЭ, определяет способы контроля и оценки соответствия основных факторов, определяющих качество ЭМР, требованиям нормативных и технических документов РФ, регламентирующих выполнение и контроль качества ЭМР на ОИАЭ на этапах: организации, выполнения и сдачи выполненных работ заказчику, а также виды и формы документов, в которых фиксируются результаты контроля.
    1.5 На основе СТО формируются мероприятия и совершенствуются процедуры, направленные на улучшение качества ЭМР при строительстве ОИАЭ.
    1.6 Применение СТО предусматривает соблюдение требований по выполнению работ, связанных с обеспечением надѐжности и безопасности ОИАЭ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

  6. #6
    Алексей_425
    Гость
    Если честно то читал, но суть понял не до конца. Ни как не могу понять как присваивается или определяться класс безопасности, для организации проводящей ЭМР и поставляющей оборудование, на основании чего.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Алексей_425 Посмотреть сообщение
    Если честно то читал, но суть понял не до конца.
    А зачем Вы читаете этот документ? Ваша организация входит в Объединение организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"? Вы собираетесь выполнять электромонтажные работы на объектах атомной отрасли "Союзатомстрой"?



    Цитата Сообщение от Алексей_425 Посмотреть сообщение
    Ни как не могу понять как присваивается или определяться класс безопасности, для организации проводящей ЭМР и поставляющей оборудование, на основании чего.
    На основании категории помещения и условиям производства работ. Я дал Вам ссылку на Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, где в таблице 10.1 описаны условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов. Внимательно ознакомьтесь с данным документом.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Алексей_425, Вы так и не ответили на вопрос. Собираетесь выполнять электромонтажные работы на атомной станции? Тогда Вам в помощь нижеследующий документ:

    ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
    ОПБ - 88/97
    НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)

    ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
    АС - атомная станция

    2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ
    2.1. Системы и элементы АС различаются:
    - по назначению;
    - по влиянию на безопасность;
    - по характеру выполняемых ими функций безопасности.
    2.2. Системы и элементы АС по назначению разделяются на:
    - системы и элементы нормальной эксплуатации;
    - системы и элементы безопасности.
    2.3. Системы и элементы АС по влиянию на безопасность разделяются на:
    - важные для безопасности;
    - остальные, не влияющие на безопасность.
    2.4. Системы и элементы безопасности по характеру выполняемых ими функций разделяются на:
    - защитные;
    - локализующие;
    - обеспечивающие;
    - управляющие.
    2.5. По влиянию элементов АС на безопасность устанавливаются четыре класса безопасности.
    Класс безопасности 1. К классу безопасности 1 относятся твэлы и элементы АС, отказы которых являются исходными событиями запроектных аварий, приводящими при проектном функционировании систем безопасности к повреждению твэлов с превышением установленных для проектных аварий пределов.
    Класс безопасности 2. К классу безопасности 2 относятся следующие элементы АС:
    - элементы, отказы которых являются исходными событиями, приводящими к повреждению твэлов в пределах, установленных для проектных аварий, при проектном функционировании систем безопасности с учетом нормируемого для проектных аварий количества отказов в них;
    - элементы систем безопасности, единичные отказы которых приводят к невыполнению соответствующими системами своих функций.
    Класс безопасности 3. К классу безопасности 3 относятся элементы АС:
    - систем, важных для безопасности, не вошедшие в классы безопасности 1 и 2;
    - содержащие радиоактивные вещества, выход которых в окружающую среду (включая производственные помещения АС) при отказах превышает значения, установленные в соответствии с нормами радиационной безопасности;
    - выполняющие контрольные функции радиационной защиты персонала и населения.
    Класс безопасности 4. К классу безопасности 4 относятся элементы нормальной эксплуатации АС, не влияющие на безопасность и не вошедшие в классы безопасности 1, 2, 3.
    Элементы, используемые для управления аварией, не вошедшие в классы безопасности 1, 2 или 3, также относятся к классу безопасности 4.
    2.6. Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов безопасности, то он должен быть отнесен к более высокому классу.
    2.7. Участки, разделяющие элементы разных классов безопасности, должны быть отнесены к более высокому классу.
    2.8. Класс безопасности является обязательным признаком при формировании других классификаций элементов АС, устанавливаемых в нормативных документах. Другие признаки этих классификаций устанавливаются в соответствии с комплексом нормируемых нормативными документами характеристик элементов АС.
    2.9. Классы безопасности элементов АС назначаются разработчиками проекта РУ и разработчиками проекта АС в соответствии с требованиями настоящих Общих положений.
    2.10. Требования к качеству элементов АС, отнесенных к классам безопасности 1, 2, 3, и его обеспечению устанавливаются в действующих нормативных документах, нормирующих их устройство и эксплуатацию. При этом более высокому классу безопасности должны соответствовать более высокие требования к качеству и его обеспечению, приведенные в указанных документах.
    К элементам, отнесенным к классу безопасности 4, предъявляются требования общепромышленных нормативных документов.
    2.11. Принадлежность элементов к классам безопасности 1, 2, 3 и распространение на них требований нормативных документов должны указываться в документации на разработку, изготовление и поставку систем и элементов АС.
    2.12. Классификационное обозначение отражает принадлежность элемента к классам безопасности 1, 2, 3.
    2.13. Классификационное обозначение дополняется следующим символом, отражающим назначение элемента:
    Н - элемент нормальной эксплуатации;
    З - защитный элемент;
    Л - локализующий элемент;
    О - обеспечивающий элемент;
    У - элемент УСБ.
    Если элемент имеет несколько назначений, то все они входят в его обозначение.
    Примеры классификационного обозначения: 2Н, 2З, 2НЗ.

  9. #9
    Алексей_425
    Гость
    Добрый день. Я смотрел таблицу на которую Вы ссылаетесь, но я не думаю это то что мне надо, так как например в ЭМР есть и 4 класс безопасности оборудования. Вопрос мой состоит в том что, мы имеем тех. возможность поставки оборудования и дальнейших ЭМР на объектах АЭС, но одним из услови