    Допускается ли подключение 4-х электроустановок к 1-у автоматическому выключателю?

    Допускается ли подключение четырёх электроустановок, удалённых между собой, к одному автоматическому выключателю 400А, при том что сечение кабельной продукции, идущей к электроустановкам разное (4Х35,4Х50, 4х120, 4х185)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допускается ли подключение четырёх электроустановок
    Ни в коем случае.

  3. #3
    Валерий
    Гость
    Подключать к одному автомату несколько установок нельзя – при аварии на одной из них , подключенной кабелем 4Х35 мм кв. по кабелю может пойти ток , превышающий максимально допустимый для этого сечения , но меньше тока срабатывания автоматического выключателя . В результате – автомат не сработает , а кабель перегреется и загорится . Кроме того , при необходимости отключить одну из электроустановок вам придётся отключать все.

  4. #4
    alex3530
    Гость
    Валерию
    Ваащето, должно быть наоборот, при подключении нескольких кабелей на 1 автомат суммарный ток электроустановок превысит допустимый для автомата. И автомат будет постоянно выбивать. Все бы ничего, да только местный электрик заменит этот автомат на другой, большего номинала. И вот тогда наступит Ваш сценарий:
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    ... по кабелю может пойти ток , превышающий максимально допустимый для этого сечения , но меньше тока срабатывания автоматического выключателя... В результате – автомат не сработает , а кабель перегреется и загорится .

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Ваащето, должно быть наоборот, при подключении нескольких кабелей на 1 автомат суммарный ток электроустановок превысит допустимый для автомата
    В вопросе говорится, что установлен автоматический выключатель на 400А. Валерий правильно ответил, что
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    по кабелю может пойти ток , превышающий максимально допустимый для этого сечения , но меньше тока срабатывания автоматического выключателя
    Такая схема подключения магистральных распределительных линий обязательно приведет к аварийной ситуации, в результате чего может произойти пожар.

    alex3530, не стоит передергивать неоспоримые факты нарушения.

  6. #6
    alex3530
    Гость
    признаю, не в тему влез, невнимательно читал первый вопрос