Допускается ли подключение четырёх электроустановок, удалённых между собой, к одному автоматическому выключателю 400А, при том что сечение кабельной продукции, идущей к электроустановкам разное (4Х35,4Х50, 4х120, 4х185)?
Допускается ли подключение четырёх электроустановок, удалённых между собой, к одному автоматическому выключателю 400А, при том что сечение кабельной продукции, идущей к электроустановкам разное (4Х35,4Х50, 4х120, 4х185)?
Подключать к одному автомату несколько установок нельзя – при аварии на одной из них , подключенной кабелем 4Х35 мм кв. по кабелю может пойти ток , превышающий максимально допустимый для этого сечения , но меньше тока срабатывания автоматического выключателя . В результате – автомат не сработает , а кабель перегреется и загорится . Кроме того , при необходимости отключить одну из электроустановок вам придётся отключать все.
Валерию
Ваащето, должно быть наоборот, при подключении нескольких кабелей на 1 автомат суммарный ток электроустановок превысит допустимый для автомата. И автомат будет постоянно выбивать. Все бы ничего,да только местный электрик заменит этот автомат на другой, большего номинала. И вот тогда наступит Ваш сценарий:
В вопросе говорится, что установлен автоматический выключатель на 400А. Валерий правильно ответил, что
Такая схема подключения магистральных распределительных линий обязательно приведет к аварийной ситуации, в результате чего может произойти пожар.
alex3530, не стоит передергивать неоспоримые факты нарушения.
признаю, не в тему влез, невнимательно читал первый вопрос