Тема: как сделать разводку электрики в частном доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    seabee2
    Гость

    как сделать разводку электрики в частном доме

    Задал этот вопрос в соседнем топике.Сделали замечание,хотя там обсуждается-как сделать
    ввод и поставить щиток.
    Дом из Теплостена.Потолки деревянные.Можно ли соеденительные коробки оставлять в межэтажном пространстве?Чердак ясно-всё прокладывается сверху утеплителя.А между первым и вторым этажём будет ещё пенопласт.Провода понятно-в гофре.Где обрезать гофру-в
    месте соединения потолка и стены?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Чердак ясно-всё прокладывается сверху утеплителя
    Вы уверены, что всё ясно? Подробнее опишите, как вы намерены прокладывать кабель на чердаке.

    Провода понятно-в гофре
    Непонятно. Вы будете использовать скрытую проводку?

    Где обрезать гофру-в месте соединения потолка и стены?
    Для чего её обрезать? Как Вы намерены делать проходы кабельных линий в потолочных и стенных перекрытиях?
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 28.02.2014 в 14:21.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Можно ли соеденительные коробки оставлять в межэтажном пространстве?
    Места соединения проводов должны быть доступны для осмотра, ремонта и испытаний. ПУЭ, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.


    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Чердак ясно-всё прокладывается сверху утеплителя.
    В помещении чердака делается открытая электропроводка с соблюдением всех противопожарных мероприятий.

    Ознакомьтесь с циклом статей "Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме", тогда Вам легче будет понимать как прокладывается кабель в сгораемых основаниях дома.

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Где обрезать гофру-в
    месте соединения потолка и стены?
    Какая у Вас будет электропроводка (скрытая или открытая)? Как собираетесь проходить межэтажные перекрытия? Как и где будете устанавливать распаечные коробки? Очень скудную информацию Вы дали. Почитайте цикл статей, который я привёл выше, тогда и вопросов будет меньше.

  4. #4
    seabee2
    Гость
    На чердаке утеплитель между брусом.Провод в гофре ,сверху бруса?Плёнка ветрозащитная для
    утеплителя ещё не установлена.Но надо предварительно её уложить.А если кто захочет там уложить полы и сделать комнату?Значит надо прокладывать сбоку бруса.
    Провод от коробок будем штробить в перегородках из сибита.Укладывается в штробу без гофры. Внешнии стены-закрепляется к стене-затем будет скрыт под штукатуркой.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    На чердаке утеплитель между брусом.Провод в гофре ,сверху бруса?
    Не можете по сгораемым основаниям прокладывать кабель в гофре на чердаке. Вы прочитали цикл статей о которых я писал выше? Там есть статья Электромонтаж электропроводки на чердаке

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Укладывается в штробу без гофры
    А как обеспечите сменяемость?

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Внешнии стены-закрепляется к стене-затем будет скрыт под штукатуркой.
    Какие стены и из какого материала они сделаны? Из Ваших вопросов ничего непонятно. Что хотите сделать, как прокладывать, где и для чего? Вы сами электромонтажник или?

  6. #6
    seabee2
    Гость
    Написано в первом топике-Теплостен т.е. бетон внешние стены.
    В металлических трубах в любом случае прокладывать не будем.
    В гофре под несгораемым утеплителем,выводим в коробки на стене.Далее от коробок под штукатуркой.

  7. #7
    seabee2
    Гость
    Примерно вот так.
    Изображения

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Потолки деревянные.
    Как собираетесь прокладывать кабель в сгораемых полостях потолка? ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    На чердаке утеплитель между брусом.
    Утеплитель не обладает свойствами негорючего материала, соответственно не может служить защитным сплошным слоем, которым отделяют электропроводку от конструкций и деталей из сгораемых материалов.

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Но надо предварительно её уложить.А если кто захочет там уложить полы и сделать комнату?Значит надо прокладывать сбоку бруса.
    Читайте внимательно пункт 7.1.38 ПУЭ.

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    В металлических трубах в любом случае прокладывать не будем.
    А в сгораемых основаниях какую защиту будете применять? Чем защищать будете? Утеплителем не обладающим свойствами защиты от возгорания?

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    В гофре под несгораемым утеплителем
    Про утеплитель уже написал, он не обладает свойствами негорючего материала. Читайте характеристики и температурные режимы, при которых утеплитель начинает терять свои свойства.

    Цитата Сообщение от seabee2 Посмотреть сообщение
    Примерно вот так.
    А как собираетесь выполнить требование сменяемости? Неужели было трудно проштробить стены и проложить кабель в гофре?
    На фото кабельные линии имеют соприкосновение с деревянным потолком. Электромонтаж выполнен лентяями, которым наплевать на требования НТД.

  9. #9
    seabee2
    Гость
    А почему в квартире,которой 3 года,входные кабеля в метал.гофре залиты на полу стяжкой.На стенах скрыты в стене,в том числе и коробки соединительные.
    Я только по памяти помню где коробка, т.к. осматривал квартиру ещё до штукатурных работ.
    Вот хотим так вести кабеля от щитка,но наверно придётся отказаться от самодеятельности.
    Изображения
    Последний раз редактировалось seabee2; 01.03.2014 в 18:12.

  10. #10
    seabee2
    Гость
    Думаю придётся прокладывать провода по потолку в коробе.По внутренним не несущим стенам-штробить в сибите.
    А как провести между этажами?В металлической трубе-даже не представляю.
    Есть ещё металлический рукав и металлическая гофра.

прочая информация