Написано в первом топике-Теплостен т.е. бетон внешние стены.
В металлических трубах в любом случае прокладывать не будем.
В гофре под несгораемым утеплителем,выводим в коробки на стене.Далее от коробок под штукатуркой.
Написано в первом топике-Теплостен т.е. бетон внешние стены.
В металлических трубах в любом случае прокладывать не будем.
В гофре под несгораемым утеплителем,выводим в коробки на стене.Далее от коробок под штукатуркой.
Примерно вот так.
Как собираетесь прокладывать кабель в сгораемых полостях потолка? ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Утеплитель не обладает свойствами негорючего материала, соответственно не может служить защитным сплошным слоем, которым отделяют электропроводку от конструкций и деталей из сгораемых материалов.
Читайте внимательно пункт 7.1.38 ПУЭ.
А в сгораемых основаниях какую защиту будете применять? Чем защищать будете? Утеплителем не обладающим свойствами защиты от возгорания?
Про утеплитель уже написал, он не обладает свойствами негорючего материала. Читайте характеристики и температурные режимы, при которых утеплитель начинает терять свои свойства.
А как собираетесь выполнить требование сменяемости? Неужели было трудно проштробить стены и проложить кабель в гофре?
На фото кабельные линии имеют соприкосновение с деревянным потолком. Электромонтаж выполнен лентяями, которым наплевать на требования НТД.
У нас потолок из СМЛ.Тоже трубы-тянуть?
Электрик протянул входной с крыши ко входу на первый этаж в ПВХ гофре.