baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Повторное заземление в TN-S

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Кирилл
    Гость

    Повторное заземление в TN-S

    Здравствуйте.
    Если дом снабжается по TN-S системе, нужно ли делать повторное заземление на вводе для ГЗШ.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Если дом снабжается по TN-S системе, нужно ли делать повторное заземление на вводе для ГЗШ
    Требуется в обязательном порядке. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Кирилл
    Гость
    Я почему спрашиваю - здесь же на сайте (и не только) написано в статье про TN-S в том числе следующее:
    "Она полностью идентична с традиционной системой электроснабжения, где помимо токоведущих линий включен нулевой проводник, с той немаловажной разницей, что в схему добавляется еще один нулевой проводник, не требующий повторного заземления ни на линии «N», ни на линии «РЕ», которая осуществляется только на начальном источнике питания. Тем самым, позволяя разделить их рабочие и защитные функции по отдельным шинам питания. То есть рабочий проводник «N» выполняет только функции ЭДС (электродвижущая сила — физическая величина, характеризующая работу сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока. В замкнутом проводящем контуре ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль контура), а проводник «РЕ» — только функции защиты, при этом, добиваясь полной изоляции друг от друга. Такая схема электромонтажа, особенно актуальна, в срезе проблем, когда совершенно не осуществляется контроль над состоянием защитных заземленных контуров, как видно, надобность в этом полностью отпадает."
    Как это понимать ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Я почему спрашиваю - здесь же на сайте (и не только) написано в статье про TN-S в том числе следующее
    Здесь - это где? Я дал Вам ссылку на требования выполнить в обязательном порядке на вводе основную систему уравнивания потенциалов. Откройте ПУЭ, п. 1.7.82., рисунок 1.7.7., и внимательно изучите его. Вам его уже приводили в теме Можно ли не соединять контур заземления с молниезащитой?.
    Продублирую здесь

  5. #5
    Кирилл
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Здесь - это где?
    Вот.
    http://elektroas.ru/sistema-zazemleniya-tn-s-2
    Вопрос-то не как делать, а как понимать содержание вышеназванной статьи.
    Если она не согласуется с ПУЭ, то что она здесь делает ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Вот.
    http://elektroas.ru/sistema-zazemleniya-tn-s-2
    Вопрос-то не как делать, а как понимать содержание вышеназванной статьи.
    В этой статье на сайте "ЭлектроАС" описан общий принцип системы TN-S и данное описание не охватывает необходимость монтажа основной системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
    Если она не согласуется с ПУЭ, то что она здесь делает ?
    Не вижу несогласованности, всё в рамках пояснения принципа работы. Свои замечания на статью можете написать в комментариях к ней, тогда, надеюсь, автор статьи ответит сам.

  7. #7
    Кирилл
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    необходимость монтажа основной системы уравнивания потенциалов.
    Вот ключевая мысль.
    Спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения