Тема: Какой выбрать электросчётчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    egor
    Гость

    Какой выбрать электросчётчик?

    Уважаемые специалисты!
    Какой нужно электронный 3х фазный счётчик в гараже по минимальной цене? Напряжение 380 вольт, 3 фазы, нагрузка: электродвигатели 1.7 квт и 0,4 квт - 3х фаэные 380В, электорлампочки 220в, электроинструмент 220в и прочее однофазные. Работа периодически.
    Возможные варианты:
    Счетчик 3ф 1т Меркурий 230AM-01 5-50/380В акт.
    Счетчик 3ф 1т Меркурий 230AM-02 5-100/380В акт.
    Счетчик 3ф 1т Меркурий 230AM-03 5-7,5А/380В акт.
    Счетчик 3ф 1т НЕВА 301 1ТО 220В 5-100А
    Счетчик 3ф 1т НЕВА 303 1SO 5-100А 220В
    Счетчик 3ф 1т ПСЧ-3А.07.302.1 10-100А
    Счетчик 3ф 1т ПСЧ-3А.07.302.2 5-7,5А
    Счетчик 3ф 1т СА4-И672 220/380В 10-20А
    Счетчик 3ф 1т СА4-И672 220/380В 5А
    Счетчик 3ф 1т СА4-И678 220/380В 10-40А
    Счетчик 3ф 1т СА4-ИТ2 220/380В 5А
    Счетчик 3ф 1т СЕ300 R31043 230/400B 5-10А акт.
    Счетчик 3ф 1т СЕ300 S33146 230/400B 5-100А акт.
    Счетчик 3ф 1т СЕ302 R31746 230/400B 5-100А акт./реакт.
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 100В 5-7,5А М6Р
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 1-7,5А М6Ш33
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 10-100А М6Ш33
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 10-100А М7Р32
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 5-50А М6Ш33
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 5-50А М7Р31
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 5-60А М7Р32
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6803В 1 220В 5-7,5А М7Р32
    Счетчик 3ф 1т ЦЭ6804 1 5-10А МР
    Счетчик 3ф 4т ЦЭ6822 220В 10-100А

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Какой нужно электронный 3х фазный счётчик в гараже по минимальной цене?
    Берите меркурий 230AM-01, его приблизительная стоимость 2300 руб.

  3. #3
    egor
    Гость
    Есть в наличии - 1882 руб.
    Как он с реактивной нагрузкой? Как он реагирует на перекос фаз? Если подключить нагреватель 2 квт на одну фазу?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Как он с реактивной нагрузкой?
    С Вас требуют учитывать реактивную нагрузку и по этим данным производятся расчеты? Если так, то можно купить меркурий 230AR-01C, он обеспечивает учет активной и реактивной электроэнергии.

    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Как он реагирует на перекос фаз?
    Считать будет суммарно по всем фазам или каждую фазу по отдельности.

    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Если подключить нагреватель 2 квт на одну фазу?
    Можете подключать спокойно. А сколько выделено мощности на гараж?

  5. #5
    egor
    Гость
    Считать будет суммарно по всем фазам или каждую фазу по отдельности.


    Можете подключать спокойно. А сколько выделено мощности на гараж?
    На гараж не лимитировано. Есть лимит на гаражный кооператив, но он не выбирается. Счётчик необходим чтобы другие члены кооператива не возмущались. Председатель не против.
    Ещё надо определиться с подводкой линии - 73 метра. Провод АППВ 3х6 кв.мм в трубе ПВХ под крышей боксов, на улице, над воротами. Там уже идёт линия 220в 1ф. Проект не требуется.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Счётчик необходим чтобы другие члены кооператива не возмущались. Председатель не против.
    Я же Вам уже давал марку счётчика. Устанавливайте счётчик меркурий 230AM-01, и никто не предъявит к Вам никаких претензий.

    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Ещё надо определиться с подводкой линии - 73 метра. Провод АППВ 3х6 кв.мм в трубе ПВХ под крышей боксов, на улице, над воротами.
    Требуется прокладывать кабель ВВГнг, а не алюминиевый провод АППВ. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.