Как он с реактивной нагрузкой? Как он реагирует на перекос фаз? Если подключить нагреватель 2 квт на одну фазу?
Есть в наличии - 1882 руб.
Как он с реактивной нагрузкой? Как он реагирует на перекос фаз? Если подключить нагреватель 2 квт на одну фазу?
С Вас требуют учитывать реактивную нагрузку и по этим данным производятся расчеты? Если так, то можно купить меркурий 230AR-01C, он обеспечивает учет активной и реактивной электроэнергии.
Считать будет суммарно по всем фазам или каждую фазу по отдельности.
Можете подключать спокойно. А сколько выделено мощности на гараж?
Считать будет суммарно по всем фазам или каждую фазу по отдельности.
На гараж не лимитировано. Есть лимит на гаражный кооператив, но он не выбирается. Счётчик необходим чтобы другие члены кооператива не возмущались. Председатель не против.Можете подключать спокойно. А сколько выделено мощности на гараж?
Ещё надо определиться с подводкой линии - 73 метра. Провод АППВ 3х6 кв.мм в трубе ПВХ под крышей боксов, на улице, над воротами. Там уже идёт линия 220в 1ф. Проект не требуется.
Я же Вам уже давал марку счётчика. Устанавливайте счётчик меркурий 230AM-01, и никто не предъявит к Вам никаких претензий.
Требуется прокладывать кабель ВВГнг, а не алюминиевый провод АППВ. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.