Тема: Какой выбрать электросчётчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    egor
    Гость
    Есть в наличии - 1882 руб.
    Как он с реактивной нагрузкой? Как он реагирует на перекос фаз? Если подключить нагреватель 2 квт на одну фазу?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Как он с реактивной нагрузкой?
    С Вас требуют учитывать реактивную нагрузку и по этим данным производятся расчеты? Если так, то можно купить меркурий 230AR-01C, он обеспечивает учет активной и реактивной электроэнергии.

    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Как он реагирует на перекос фаз?
    Считать будет суммарно по всем фазам или каждую фазу по отдельности.

    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Если подключить нагреватель 2 квт на одну фазу?
    Можете подключать спокойно. А сколько выделено мощности на гараж?

  3. #3
    egor
    Гость
    Считать будет суммарно по всем фазам или каждую фазу по отдельности.


    Можете подключать спокойно. А сколько выделено мощности на гараж?
    На гараж не лимитировано. Есть лимит на гаражный кооператив, но он не выбирается. Счётчик необходим чтобы другие члены кооператива не возмущались. Председатель не против.
    Ещё надо определиться с подводкой линии - 73 метра. Провод АППВ 3х6 кв.мм в трубе ПВХ под крышей боксов, на улице, над воротами. Там уже идёт линия 220в 1ф. Проект не требуется.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Счётчик необходим чтобы другие члены кооператива не возмущались. Председатель не против.
    Я же Вам уже давал марку счётчика. Устанавливайте счётчик меркурий 230AM-01, и никто не предъявит к Вам никаких претензий.

    Цитата Сообщение от egor Посмотреть сообщение
    Ещё надо определиться с подводкой линии - 73 метра. Провод АППВ 3х6 кв.мм в трубе ПВХ под крышей боксов, на улице, над воротами.
    Требуется прокладывать кабель ВВГнг, а не алюминиевый провод АППВ. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.