baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как выполнить подключение электроустановки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    sthamster
    Гость

    Как выполнить подключение электроустановки?

    Здравствуйте, корифеи!

    Озадачен увеличением мощности (до 15кВт 3 фазы) в частный дом. Получил ТУ от МОЭСК, но в них нет никаких деталей. Поговорил с фирмами, которые занимаются монтажем, и получил несколько противоречивых утверждений.

    Пока ясно следующее: на столб вешать ящик теперь нельзя, и нужно вкапывать свою железную трубу (80мм). В ящике должен быть отключающий "рубильник" до счетчика, счетчик, УЗО. После этого провод можно вести в дом.

    Возникли вопросы.

    Про ящик (ВРУ?):
    1. "рубильник" должен быть с автоматом отключения (по току) или можно именно рубильник?
    2. Счетчик требуют ставить только "Матрицу", с реле отключения (северозападные сети). Я так понимаю, что это незаконно, но бодаться с ними некогда, склонен согласиться... если есть железные аргументы отбиться - киньте ссылку!
    3. УЗО можно обычное (не дифавтомат)?
    4. Провод хочу взять с запасом - 25мм. Со столба нужен будет СИП-4нг, а вот дальше - непонятно. Нужно ли делать заземление в ящике? Если да и если нет - нужно вести дальше в дом СИП 4x25 или нужен уже СИП 5x25?
    5. Какие нужно (примет МОЭСК) брать номиналы выключателей? УЗО 63А 300mA подойдет? А автомат (если нужен как рубильник) 32A подойдет? (если учесть, что с одной стороны, у меня мощность 15кВт, с другой - провода 25мм, а с третьей - в счетчике есть свое реле отключения)

    У дома нужно делать заземление (даже если оно будет в ящике, и до дома тянется СИП 5x25)? Если да, то отдельный ящик на внешней стене (для организации заземления) нужен или нет, и можно развести землю в основном щитке?

    Как все-таки заводить провода в дом: СИПом, или делать переход на ВВГ? (основной щиток будет в доме, в ~7 метрах от стены ввода)?

    Нужно ли в основном щитке ставить один "входной" (четырехполюсный) автомат, или можно сразу раздавать по линиям?
    Последний раз редактировалось sthamster; 23.09.2014 в 22:21.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    Пока ясно следующее: на столб вешать ящик теперь нельзя, и нужно вкапывать свою железную трубу (80мм). В ящике должен быть отключающий "рубильник" до счетчика, счетчик, УЗО. После этого провод можно вести в дом.
    Неправильно! ВРУ с счётчиком электроэнергии требуется устанавливать в доме, а от опоры ВЛ до ВРУ прокладывать неразрывно СИПом. ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.

    ПУЭ, п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

    Ознакомьтесь с темой Ввод кабеля СИП

    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    1. "рубильник" должен быть с автоматом отключения (по току) или можно именно рубильник?
    Запрещено устанавливать какие либо щиты учёта на улице. ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    Вот ещё одна тема Как правильно подключить счетчик электроэнергии?

    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    2. Счетчик требуют ставить только "Матрицу", с реле отключения (северозападные сети). Я так понимаю, что это незаконно, но бодаться с ними некогда, склонен согласиться... если есть железные аргументы отбиться - киньте ссылку!
    На этот счет существует статья 16 Федерального закона «О защите прав потребителя», где прописано, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.
    2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объем.

    ЭСО не имеют право обязывать потребителя устанавливать ПЗР (прибор защитный релейный) Такие действия являются нарушением Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);


    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    3. УЗО можно обычное (не дифавтомат)?
    Сначала ознакомьтесь с темами, которые я Вам привел, а потом задавайте вопросы.

    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    4. Провод хочу взять с запасом - 25мм. Со столба нужен будет СИП-4нг, а вот дальше - непонятно.
    СИПом неразрывно прокладываете до ВРУ в доме. Сечения СИП можете взыть с запасом, никто Вам этого не имеет права запретить.

    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    Нужно ли делать заземление в ящике? Если да и если нет - нужно вести дальше в дом СИП 4x25 или нужен уже СИП 5x25?
    Повторное заземление требуется делать на вводе в дом. ПУЭ, п. 1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений - проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

    п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    5. Какие нужно (примет МОЭСК) брать номиналы выключателей?
    380 В 15 кВт - не более 25 А.


    Цитата Сообщение от sthamster Посмотреть сообщение
    УЗО 63А 300mA подойдет?
    Зачем Вам противопожарное УЗО на вводе?

  3. #3
    sthamster
    Гость

    благодарю

    Спасибо за скорый и развернутый ответ. Пошел курить ПУЭ и ваши статьи...

    P.S. Удивительно... оказывается, у многих соседей по деревне электричество проведено не по правилам и принято МОЭСКом... Даже более того - МОЭСК настаивать делать не по правилам, а как ему удобно/нужно/выгодно... все мои инсинуации из попытки сделать "по аналогии"...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения