baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как установить опору на участке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей545
    Гость

    Как установить опору на участке?

    Здравствуйте. Хочу установить опору на участке для соединения с ответвлением ВЛ, проходящим через дорогу к участку. ВРУ, полагаю, можно будет установить на этой опоре со стороны моего участка.
    1. Можно ли соорудить такую опору, прикрепив, например, железную трубу к капитальному столбу забора на углу участка на границе с дорогой. Столб забора - это железобетонная ферма 40х40 см высотой 3 м от земли и в фундаменте 2 м глубиной).
    2. Какая на Ваш взгляд должна быть эта опора? (в верхней ее части, например, диаметр и толщина трубы), с высотой все понятно.
    3. Как непосредственно осуществить крепление щита? Нужно ли заморачиваться какими-либо нормативами, или чем проще и надежнее, тем лучше, с соблюдением высоты 0,8-1,7 м?

  2. #2
    Сергей545
    Гость
    Да и еще 4. кто и где должен/будет делать повторное заземление: я на своем участке или сети на опоре ответвления?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    Хочу установить опору на участке для соединения с ответвлением ВЛ, проходящим через дорогу к участку
    На своём участке можете устанавливать сколько угодно опор, никто не вправе запретить Вам такие действия.

    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    ВРУ, полагаю, можно будет установить на этой опоре со стороны моего участка.
    ВРУ устанавливайте в доме, а не снаружи. Если горите желанием, чтобы ВРУ было установлено на улице, то это Ваше право, но помните, что все риски, связанные с (поражение электрическим током, повреждение, воровство и порча электрооборудования, потери электроэнергии, увеличение потребления электроэнергии, отказ в работе аппаратов защиты при отрицательных температур, и так далее), Вы берёте на себя, ведь это Ваша собственность.

    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    Можно ли соорудить такую опору, прикрепив, например, железную трубу к капитальному столбу забора на углу участка на границе с дорогой. Столб забора - это железобетонная ферма 40х40 см высотой 3 м от земли и в фундаменте 2 м глубиной).
    Можно, но я бы не делал этого.

    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    2. Какая на Ваш взгляд должна быть эта опора? (в верхней ее части, например, диаметр и толщина трубы), с высотой все понятно.
    Не менее 8 метров от земли. Помните, что расстояние от ВЛИ в пролёте при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Какое у Вас расстояние от опоры ВЛ до забора (пролёт)?
    ПУЭ, 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.

    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    3. Как непосредственно осуществить крепление щита?
    Специальными скобами, подобранными под размер опоры.

    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    Нужно ли заморачиваться какими-либо нормативами, или чем проще и надежнее, тем лучше, с соблюдением высоты 0,8-1,7 м?
    Обязательно требуется соблюдать все требования, особенно в части электробезопасности и требования к защите кабеля от механических повреждений. Ещё есть один штрих! Вам надо будет огородить данное сооружение (ВРУ) и обеспечить недопущение приближения к ВРУ посторонних лиц (дети, старики, и другой неквалифицированный персонал). Снабдите ВРУ диэлектрическими резиновыми ковриками, диэлектрическими перчатками, так как такая электроустановка относится к особо опасной и при несоблюдении всех требований может повлечь за собой поражение электрическим током с летальным исходом, исход таких случаев - загубленные души и ТЮРЬМА!

    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    кто и где должен/будет делать повторное заземление: я на своем участке или сети на опоре ответвления?
    ЭСО делает на опоре ВЛ, Вы на своей опоре и на вводе в дом.

  4. #4
    Сергей545
    Гость
    Не менее 8 метров от земли. Помните, что расстояние от ВЛИ в пролёте при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Какое у Вас расстояние от опоры ВЛ до забора (пролёт)?
    ПУЭ, 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
    От опоры ВЛ до моего забора 6 м (5,7). Если устанавливать доп. опору снаружи- сузится итак узкая проезжая часть (не смотря на то, что внутри поселка). Столб на участке-будет красиво как рога у Моны Лизы. Что, натянуть трос и протянуть СИП 5х16 на 6 м пролета, нужно от земли 8 м?

    Можно, но я бы не делал этого.
    а как сделали бы Вы?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    Что, натянуть трос и протянуть СИП 5х16 на 6 м пролета, нужно от земли 8 м?
    Опора должна быть не менее 8 метров, так как в процессе эксплуатации будет провис (ветровая нагрузка, обледенение). Этот провис регламентируется. Расстояние от проводов (кабеля) до земли при наибольшем провисе не должно быть менее 5 метров.

    Цитата Сообщение от Сергей545 Посмотреть сообщение
    а как сделали бы Вы?
    На Вашем месте я бы установил на своём участке опору, затем от опоры ВЛ до своей опоры натянул трос, по которому проложил кабель. По своей опоре кабелем спустился до земли в теле опоры (металлической трубы). Потом в земле на глубине не менее 1 метра проложил бы кабель до фундамента дома, в котором высверливается отверстие, устанавливается астбестоцементная труба, через которую вводится кабель и прокладывается до места установки ВРУ. Это краткое описание, в котором есть свои нюансы, требования и пожелания.

  6. #6
    Сергей545
    Гость
    Большое СПАСИБО!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения