Тема: на какое расстояние должны быть удалены ТП от АГНКС

Комбинированный просмотр

  1. #1
    zodthij
    Гость

    на какое расстояние должны быть удалены ТП от АГНКС

    Доброго времени суток.
    Столкнулись с проблемой в ходе проектирования, строится АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция), электроснабжающая организация выдала ТУ на установку столбовой ТП на ближайшей от территории АГНКС опоре (удаленность 40м). На территории АГНКС имеются 2 компрессора в контейнерном исполнении, рабочее давление на АГНКС 2,5-5 МПа. Все трубопроводы на территории АГНКС надземные. Согласно ПУЭ п.2.5.281., Таблица 2.5.39 минимальное расстояние от оборудования АГНКС до ЛЭП, при таком давлении должно составлять 80м.
    А есть ли нормы на какое расстояние должны быть удалены ТП от АГНКС в нормальных и стесненных условиях?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Все трубопроводы на территории АГНКС надземные
    Вы путаете два понятия. Под трубопроводами в ПУЭ понимаются совершенно конкретные сооружения:

    п. 2.5.279. ...* Газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, трубопроводы сжиженных углеводородных газов, аммиакопроводы в дальнейшем именуются трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов...

    п. 2.5.280. ...* Магистральные и промысловые трубопроводы в дальнейшем именуются магистральные трубопроводы...

    На АГНКС имеются трубопроводы, являющиеся частью технологической установки. Заправочные станции любого типа рассматриваются как целостный объект без разделения технологических компонентов, т.е. расстояния нормируются в целом от ЛЭП и ТП до АЗС любого типа.

    В соответствии с НПБ 111-98* "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" нормирование расстояний должно производиться в соответствии с ПУЭ. Такие же требования определены в СП 156.13130.2014 “Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности” (утв. приказом МЧС России от 5 мая 2014 г. № 221)

    ТУ на установку столбовой ТП на ближайшей от территории АГНКС опоре (удаленность 40м)
    Вам необходимо проверить выполнимость требования п. 2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

    Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А есть ли нормы на какое расстояние должны быть удалены ТП от АГНКС
    Посмотрите в ПУЭ, таблица 7.3.13. Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок


  4. #4
    zodthij
    Гость
    Согласно приведенным нормам получается что ТП закрытого исполнения можно поставить на расстоянии минимум 12 м, а ЛЭП может приблизиться минимум на 80 м к данному объекту?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    А что Вас удивляет? При проектировании Вы обязаны учитывать все требования, как до ЛЭП, так и до ТП.

  6. #6
    zodthij
    Гость
    Да, в принципе ничего не удивляет, изворачиваться придется, территория окружающая АГНКС (пахота) поделена между разными собственниками.
    Есть тупиковая ЛЭП 10кВ, существующая, которая подходит к территории объекта практически в плотную, надо поставить ТП, как выяснилось столбовой ТП дело не обойдется, КТПН на 400кВА надо ставить - оборудования на 360 кВт набралось. Придется снести несколько существующих опор, на опоре, расположенной на расстоянии не менее 80 метров от АГНКС прицепить разъединитель РЛНД-10/400 (его требуют в ТУ), перейти в кабель, довести его до КТПН, которую поставить на расстоянии не менее 12 м от АГНКС и поземным кабелем от неё зайти в ВРУ АГНКС. ВРУ внутри помещения операторной расположить не получится из за отсутствия свободного пространства, потребуется наружная установка, так же на расстоянии не менее 12 м от компрессорного оборудования.
    Единственное на пути прокладки кабеля от опоры до АГНКС встречается несколько кабелей связи, но это в принципе решаемо...
    Ранее с такими вариантами не сталкивался, как то больше промпредприятия проектировал, а тут АГНКС досталась, вот и встал в небольшой ступор...
    Спасибо за консультацию!