Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой в ходе проектирования, строится АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция), электроснабжающая организация выдала ТУ на установку столбовой ТП на ближайшей от территории АГНКС опоре (удаленность 40м). На территории АГНКС имеются 2 компрессора в контейнерном исполнении, рабочее давление на АГНКС 2,5-5 МПа. Все трубопроводы на территории АГНКС надземные. Согласно ПУЭ п.2.5.281., Таблица 2.5.39 минимальное расстояние от оборудования АГНКС до ЛЭП, при таком давлении должно составлять 80м.
А есть ли нормы на какое расстояние должны быть удалены ТП от АГНКС в нормальных и стесненных условиях?