baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Счетчик нужно устанавливать до вводного автомата?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Счетчик нужно устанавливать до вводного автомата?

    Счетчик в квартире устанавливать нужно до или после вводного квартирного автомата?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    до или после вводного квартирного автомата?
    Вводной автомат должен стоять перед счётчиком.

    ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

  3. #3
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вводной автомат должен стоять перед счётчиком.

    ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Это должен быть автомат или ручной рубильник? Если автомат,то это и есть вводной автомат или вводной автомат-это что-то другое и где он тогда ставиться? Спасибо!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Это должен быть автомат или ручной рубильник?
    Должен быть установлен автоматический выключатель, он является аппаратом защиты и управления. Рубильник относится к аппарату управления.
    ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,

    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Если автомат,то это и есть вводной автомат или вводной автомат-это что-то другое и где он тогда ставиться?
    Автомат - это обиходное название автоматического выключателя.
    Вводной автомат - это обиходное названия автоматического выключателя, устанавливаемого на вводе в щит (в главе щита).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения