Тема: Счетчик нужно устанавливать до вводного автомата?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вводной автомат должен стоять перед счётчиком.

    ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Это должен быть автомат или ручной рубильник? Если автомат,то это и есть вводной автомат или вводной автомат-это что-то другое и где он тогда ставиться? Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Это должен быть автомат или ручной рубильник?
    Должен быть установлен автоматический выключатель, он является аппаратом защиты и управления. Рубильник относится к аппарату управления.
    ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,

    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Если автомат,то это и есть вводной автомат или вводной автомат-это что-то другое и где он тогда ставиться?
    Автомат - это обиходное название автоматического выключателя.
    Вводной автомат - это обиходное названия автоматического выключателя, устанавливаемого на вводе в щит (в главе щита).