baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Один кабель на две квартиры

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлександрН
    Гость

    Один кабель на две квартиры

    Здравствуйте!
    Начал разбираться в электрике у себя в квартире – двухэтажная кирпичная "хрущевка". Причина: стоял еще советский счетчик, четыре пробки (по две на фазу и на ноль), все это страшно воняло паленой пластмассой, пробки регулярно оплавлялись, достаточно было включить стиральную машину, чтобы их начинало выбивать, в выключателях сверкало, ну и т.д.
    Решил поменять проводку, т.к. денег стоит немало, начал понемногу, где хуже всего: вызвал электрика упр. компании заменить отгоревший кабель на розетки в комнате. Он просверлил дыру в стене из прихожей, просунул в получившееся отверстие и пробросил кабель от счетчика вдоль потолка на стяжки на саморезах (метров 8) до коробки над розетками, соединил, взял 1500 деревянных и ушел. Еще я спросил про плавление счетчика и пробок, он посоветовал менять, на вопрос, что нужно – ответил: счетчик, автоматы.
    – автоматы на фазу и ноль?
    – ну да, наверное...
    – автоматы однополюсные?
    – можно...
    – какие?
    – на 20 А или на 16...
    – ну так?..
    – счетчик, 4 автомата по 20 А (по два на фазу и ноль), – ну его, конечно, пригласить.
    Короче, его расценки меня, конечно не радовали, но неопределенность ответов – того меньше.
    Позвонил по фирмам: от 20 до 35 килорублей – моя пенсия за несколько месяцев, причем это без материалов (и причем расценки УК, как раз, были самыми высокими). Вобщем, полез к интернету советоваться, естественно, электрик УК отпал окончательно: деньги на 4 автомата я уже успел "выкинуть", профессию электрика я конечно не расчитывал освоить, но искры из розеток и выключателей, а также просто невозможность оплатить услуги профи – толкали к действию...
    ...
    Сейчас уже закончил прихожую, ванную и почти кухню, автоматы на свет 10А, на розетки 16А, кабель соответственно ВВГнг-LS 2х1,5 и ВВГнг-LS 2х2,5 (тоже самое на комнаты планирую). Нашел вход в квартиру: кабель ППВ 2х1,5, причем явно более новый чем вся остальная проводка в квартире (алюминиевый провод марки ПР, правда с уже разлезающейся изоляцией)сидящий в 2 мм-й штробе в штукатрке сразу под краской. Вход, получается, медный кабель 2х1,5, от него 2 ал. провода мне на счетчик и два ал. провода соседу в квартиру на счетчик! Сами скрутки никак не скрыты, просто железная коробка в стене (от старинного автомата или переключателя какого-нибудь). Собственно вопросы: такого входа разве достаточно на две квартиры, да вообще, разве до счетчика это нормально (кто ж мне новый-то при таком раскладе опломбирует), и потом, что собс-но делать-то?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Сейчас уже закончил прихожую, ванную и почти кухню, автоматы на свет 10А, на розетки 16А
    Правильно! На освещение надо устанавливать автоматические выключатели номиналом не более 10 А, а в Вашем случае и 6 А достаточно будет.
    На розетки номиналом не более 10 А.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    кабель соответственно ВВГнг-LS 2х1,5 и ВВГнг-LS 2х2,5 (тоже самое на комнаты планирую)
    Кабель необходимо прокладывать трехжильный (с заземляющим РЕ-проводником), чтобы после реконструкции ВРУ дома и замены распределительных кабельных линий не перекладывать снова электропроводку в квартире. На освещение необходимо купить ВВГнг-LS 3х1,5, а на розетки ВВГнг-LS 2х2,5. Розетки надо покупать с защитным контактом. У Вас есть этажный щит или питание подаётся от вводно-распределительного щита дома?
    ПУЭ, п. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Нашел вход в квартиру: кабель ППВ 2х1,5
    Это не кабель, а провод. Его необходимо заменить на кабель ВВГнг 3х4.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Вход, получается, медный кабель 2х1,5, от него 2 ал. провода мне на счетчик и два ал. провода соседу в квартиру на счетчик!
    Определите откуда в квартиру проложен провод ППВ 2х1,5, а потом обратитесь в управляющую компанию с требование переложить ввод в квартиру индивидуальный кабелем ВВГнг 3х4.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Сами скрутки никак не скрыты, просто железная коробка в стене (от старинного автомата или переключателя какого-нибудь).
    На распаечных коробках должны быть установлены крышки. Скрутки надо все убрать и выполнить соединение проводников при помощи сжимов Wago.



    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    такого входа разве достаточно на две квартиры
    У Вас отдельная квартира или коммунальная? Сосед живёт в отдельной квартире?

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Еще я спросил про плавление счетчика и пробок, он посоветовал менять, на вопрос, что нужно – ответил: счетчик
    Счётчик должны заменить Вам бесплатно, за счёт энергоснабжающей компании, так как он у них на балансе стоит. У Вас есть договор электроснабжения?
    Гражданский Кодекс РФ, статья 543
    Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
    1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
    2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
    3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.

  3. #3
    АлександрН
    Гость

    Сообщение

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Правильно! На освещение надо устанавливать автоматические выключатели номиналом не более 10 А, а в Вашем случае и 6 А достаточно будет.
    На розетки номиналом не более 10 А..
    На розетках частенько обогреватель 1,8 кВт + жена может гладить белье + ПК, ноутбук – 10 А хватит?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    У Вас есть этажный щит или питание подаётся от вводно-распределительного щита дома?
    Он скорее подъездный: в доме два подъезда по 8 квартир.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Это не кабель, а провод. Его необходимо заменить на кабель ВВГнг 3х4.


    Определите откуда в квартиру проложен провод ППВ 2х1,5, а потом обратитесь в управляющую компанию с требование переложить ввод в квартиру индивидуальный кабелем ВВГнг 3х4.
    За пределами квартиры он в стене (скорее всего как и в квартире где-то под краской (известкой) + 1-2мм штуктурки, по крайней мере, визуально выхода(входа) не видно, но сам я его не найду, надо ж его отковыривать...
    А чья эта зона ответственности? УК?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На распаечных коробках должны быть установлены крышки. Скрутки надо все убрать и выполнить соединение проводников при помощи сжимов Wago.
    Ага, спасибо за совет, их и использую.
    И там не распаячная коробка, о просто останки от какого-то эл. прибора вмонтированного в стену, выключатель какой-нибудь, возможно когда-то вход был в этом месте, она чуть ниже счетчика и провода от нее к счетчику и соседнюю квартиру явно возраста дома (медный провод заметно новее, и выходит прямо из-под потолка над дверью и уже оттуда проложен – метра 1,5 - 2 – к это коробке), но следов я не нашел.



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    У Вас отдельная квартира или коммунальная? Сосед живёт в отдельной квартире?
    Отдельная, с соседом общая стена в прихожей, и у него, и у меня.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Счётчик должны заменить Вам бесплатно, за счёт энергоснабжающей компании, так как он у них на балансе стоит. У Вас есть договор электроснабжения?
    Звонил, отказали, сказали, что уже не переустанавливают, да и счетчик в квартире, поэтому, говорят – своими силами. Да я и купил его уже.
    Благодарю, за развернутый ответ.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Держитесь от этого электрика подальше и соседям скажите. Не потому что за халтуру дорого берёт. Судя по диалогу этот электрик опасен также как оголённый провод.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Согласен с Михаил_Д, электрик со своими советами представляет серьёзную опасность. Его познания годятся только для замены лампочек в подъездах.
    Спасибо, понял теперь-то

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    На розетках частенько обогреватель 1,8 кВт + жена может гладить белье + ПК, ноутбук – 10 А хватит?
    Извините, опечатка вышла. На розетки не более 16 А.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Он скорее подъездный: в доме два подъезда по 8 квартир.
    Тогда прокладывать кабель до квартиры необходимо от распределительного щита в подъезде.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    А чья эта зона ответственности? УК?
    До квартирного щита со счётчиком обязана прокладывать кабель управляющая компания. Ваша ответственность начинается от вводного аппарата защиты в квартирном щите.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    И там не распаячная коробка, о просто останки от какого-то эл. прибора вмонтированного в стену, выключатель какой-нибудь, возможно когда-то вход был в этом месте
    Там раньше, скорее всего, был установлен пакетный выключатель.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Звонил, отказали, сказали, что уже не переустанавливают, да и счетчик в квартире, поэтому, говорят – своими силами
    Врут наглым образом. Этот счётчик принадлежит им и стоит у них на балансе.

    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    Да я и купил его уже.
    Зря! Можно было надавить им на "кишки", чтобы меняли за свой счёт. И обязательно проверьте с соседями ВРУ дома. Управляющая компания обязана перевести систему электроснабжения TN-C на TN-C-S. Это тоже их прямая обязанность. Тогда Вы сможете использовать в квартире защитный РЕ-проводник.
    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
    Последний раз редактировалось Станислав; 08.04.2015 в 03:43.

  5. #5
    АлександрН
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Его необходимо заменить на кабель ВВГнг 3х4.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    До квартирного щита со счётчиком обязана прокладывать кабель управляющая компания. Ваша ответственность начинается от вводного аппарата защиты в квартирном щите.
    А есть на что сослаться при этом?

    И еще с соседским кабелем как поступить?

    Остальное вроде понятно, спасибо Вам!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    А есть на что сослаться при этом?
    На основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" на управляющую компанию возложена обязанность проведения ремонта, обслуживания и содержание внутридомовых инженерных системы в исправном состоянии в соответствии с действующими требованиями ПУЭ, ГОСТов и других НТД.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от АлександрН Посмотреть сообщение
    – автоматы на фазу и ноль?
    – ну да, наверное...
    – автоматы однополюсные?
    – можно...
    – какие?
    – на 20 А или на 16...
    – ну так?..
    – счетчик, 4 автомата по 20 А (по два на фазу и ноль)
    Держитесь от этого электрика подальше и соседям скажите. Не потому что за халтуру дорого берёт. Судя по диалогу этот электрик опасен также как оголённый провод.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Держитесь от этого электрика подальше и соседям скажите. Не потому что за халтуру дорого берёт. Судя по диалогу этот электрик опасен также как оголённый провод.
    Согласен с Михаил_Д, электрик со своими советами представляет серьёзную опасность. Его познания годятся только для замены лампочек в подъездах.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения